Solaredge SE16K WR - Speicher

@ultradeni das sieht ganz danach aus als hättest du etwas falsch herum verkabelt?!

Hallo Carsten

ich haben seit 2 Monaten eine Solar Edge PV Anlage am laufen

Anlagen Detail:

Wechselrichter Solar Edge Typ: SE10R-RWS

PV- Platten Jolywood 380W, 32 Stk = ca. 12kw peak

Optimierer Solar Edge Typ: S 440

Energiezähler Solar Edge Typ: MTR-240-3PC1-D-A-MW

Batterie Typ: LFP51200, 10KW von FM Solar, 51,V, 200 Ah, LiFepo4, Lithium, baugleich mit Titan Solar Akku

Ich habe alle Kabel angeschlossen und

die Batterie habe ich bei Inbetriebnahme als RESU 10 KW angemeldet (passte von der Leistung am besten), der Can Bus hat die Batterie erkannt, das Aufladen und die Entnahme funktioniert ganz gut und wird auch in der App von Solar Edge angezeigt.

Ich habe jedoch das Problem, dass wenn die Batterie bis 10 % entladen wird, sie sich abschaltet und nicht automatisch wieder beladen wird.

Ich muss dann das Komplette System der Reihenfolge nach aus und wieder Einschalten, dann findet er meistens auch die Batterie wieder. Beim nächsten Entladen bis 10% schalte Sie sich jedoch wieder ab.

Die Situation ist natürlich unbefriedigend.

Dem Support von Solar Edge habe ich das Problem mitgeteilt, ohne den Batteriehersteller zu benennen, er hat sich auch mehrfach gemeldet, aber jetzt seht die Batterie schon eine Woche ohne Funktion und der Support meldet sich aktuell nicht.

Hat jemand eine Lösung für das Problem??

@edgar-neue-pv was ist denn für ein BMS verbaut? Das wird wohl eine Einstellung sein

@sentiq

Gemäß den Angaben aus dem Forum die ich hier zu Titan Solar Batterien (baugleich mit FM Solar) gefunden habe, ist der Hersteller der Batterie: "Delong Energy"

und gemäß den Angaben ist ein PACE BMS verbaut.

Ich kann aber außer Ein- und Ausschalten an dem BMS aktuell mit den Knöpfen die vorhanden sind nichts einstellen.

Da ich ein Batterie Anfänger bin, wüsste ich aktuell sowieso nicht was ich einstellen soll.

Gemäß Bedienungsanleitung, die jedoch recht dürftig ist, ist die Batterie abgeschaltet (im Energiesparmodus) und muss wieder aufgeweckt werden.

Auszug aus Unterlagen die ich zum Paec BMS gefunden habe.

Awaking

Wenn sich das System im Energiesparmodus befindet und eine der folgenden Bedingungen erfüllt, verlässt das System den Energiesparmodus und wechselt in den normalen Betriebsmodus:

1) Schließen Sie das Ladegerät an. Die Ausgangsspannung des Ladegeräts muss mehr als 48 V betragen. (Das müsste doch der Wechselrichter auch problemlos können)

2) Drücken Sie die Taste (3S-6S) und lassen Sie sie los. (hat bei mir nicht funktioniert, Ich muss dann das Komplette System der Reihenfolge nach aus und wieder Einschalten, dann findet er meistens auch die Batterie wieder. Beim nächsten Entladen bis 10% schaltet Sie sich jedoch wieder ab.)

3) 232 Kommunikationsaktivierung. (weis nicht wie das gehen soll)

Bin im Moment etwas ratlos.

BMS war defekt, mit dem neuen BMS funktioniert alles wunderbar.

Mein SE8K-RWS läuft nun auch zusammen mit einem Seplos BMS 10E und Firmware 16.6

Nachdem er den Akku nach dem Entladen letzte Nacht nun wieder langsam füllte, sprang die Remaining Capacity eben von 232 Ah auf 280 Ah und somit der SOC auf 100%. Es wurde weder cell noch pack OVP erreicht. Hat jemand eine Idee?

Hallo ich habe mein Batterie Problem FM- Solar anscheinend gelöst, anbei die Anleitung dazu.

Problemlösung:

Solar Edge Wechselrichter Typ: SE 10 K-RWS mit 10 kWh Speicher FM-Solar PV Akku Wandmontage 51.2V 200Ah LiFePO4 verbinden.

Bei Inbetriebnahme in der Solar Edge „SetApp“ Speicher RESU 10 Kw (passte von der Leistung am besten) ausgewählt, dieser wurde dann über den CAN-Bus sofort erkannt und der Batterietest war positiv.

Problem war dann:

Die Batterie schaltete sich immer bei 10% ab und der Wechselrichter Solar Edge hat sie nicht mehr automatisch geladen. :???:

Damit der Wechselrichter die Batterie wieder erkennt und sie wieder belädt, ist erst Teil 1 und dann Teil 2 zu beachten.

Insofern die Batterie noch vom Wechselrichter ansprechbar ist (also über 10% Entladung) ist nur Teil 2 zu beachten.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das System in der richtigen Reihenfolge auszuschalten und wieder einzuschalten:

Teil 1:

Zum Ausschalten:

  1. Schalten Sie den EIN/AUS/P-Schalter des Wechselrichters auf AUS.
  2. Warten Sie, bis die Gleichspannung unter 50 V fällt. Warten Sie 5 Minuten oder überprüfen Sie die Spannung in der SetApp oder auf dem LCD-Bildschirm des Wechselrichters.
  3. Schalten Sie den Leistungsschalter der Batterie und dann den Trenn-/Hilfsschalter aus.
  4. Wenn das System mit einer StorEdge-Schnittstelle verbunden ist, trennen Sie die Schnittstelle von der Stromversorgung.
  5. Wenn der Wechselrichter über eine Trenneinheit verfügt, schalten Sie den DC-Trennschalter aus.
  6. Schalten Sie den Wechselstrom zum Wechselrichter aus.
Zum Einschalten:
  1. Schalten Sie den Wechselstrom zum Wechselrichter ein.
  2. Wenn der Wechselrichter über eine Trenneinheit verfügt, schalten Sie den DC-Trennschalter ein.
  3. Wenn das System über eine SolarEdge-Schnittstelle verfügt, schließen Sie die Schnittstelle wieder an die Stromversorgung an.
  4. Schalten Sie den Trenn-/Hilfsschalter der Batterie und dann den Leistungsschalter ein.
  5. Schalten Sie den EIN/AUS/P-Schalter des Wechselrichters auf EIN.

Teil 2:

Damit die Batterie nicht bei 10% abschaltet und er Wechselrichter Störung meldet, ist der Wechselrichter auf Netzladung umzustellen.

Vergewissern Sie sich, dass die Option "Netzladung" aktiviert ist. Gehen Sie im Menü des Wechselrichters auf "Leistungssteuerung" → "Energiemanager" → "Speichersteuerung" → "AC-Ladebegrenzung" → Aktivieren→ "kWh" → 1 kWh.

Stellen Sie sicher, dass ein Batterieprofil ausgewählt ist.

Gehen Sie im Menü des Wechselrichters auf "Leistungsregelung" → "Energiemanager" → "Energiesteuerung" → Maximaler Eigenverbrauch (MSC).

Dann sollte es funktionieren.

Anmerkung:

Ich habe es einfach mit der Einstellung „ 1 kWh“ probiert und es hat funktionier und dabei habe ich es dann belassen. :slight_smile:

Stand 17.08.2023

Gibt es schon jemand der Erfahrung hat mit zwei FM-Solar (oder Titan Solar) Batterien an einem Solar Edge Wechselrichter, würde mich interessieren ob dies dann auch problemlos funktioniert.

Hallo zusammen,

ich habe damals im Dezember 2022 diesen Beitrag eröffnet und ehrlich gesagt seither nie wieder reingeschaut. Ich bin überrascht, wieviele diesen Beitrag von euch kommentiert haben. Super Sache!

Ursprünglich habe ich SolarEdge RWS in Kombi mit Pylontech gegoogelt und dann gelesen, dass auch andere BMS kompatibel sind. Nun habe ich ebenso das Seplos BMS ins Auge gefasst. Gibts da aktuell unterschiedliche Versionen bzw. muss man auf etwas achten? Wo am besten kaufen?

Ich habe nämlich 16 Stk. CALB 400 Ah Zellen geschenkt bekommen, die würde ich gerne verwenden :slight_smile:

Sehe ich es außerdem richtig, dass ich die gesamte Leistung über das BMS (B+- bzw. P+-) fahren muss?

Besten Dank.

@wotc Hallo, ich wollte einmal nachfragen ob deine konfiguration noch immer so läuft oder ob es Probleme gibt? Ich habe einen Speicher mit Eve Zellen und daly BMS mit can Adapter der auf pylontech einstellt ist aber leider funktioniert es nicht wie es sollte, ich hatte zwar schon die Batterie in der solaredge App aber er hat nie geladen oder entladen, daher würde ich gerne auf seplos umsteigen aber nur wenn ich weiß dass es noch funktioniert.

Vielen Dank für die Hilfe im voraus Gruß Daniel

@turkeedge bei mir läuft Solaredge, Seplos BMS und Eve Zellen seit mehr als 1,5 Jahren problemlos. :wink: LG

@egem PLease can i ask for your support ?
I've just bought a SE10K-rws and I would like to connect it with my 2 15.5Kwh battery packs. They use the seplos V3.
Is mandatory to connect the DC cables of the battery to the inverter to perform the test ? can i test only the communication ?
Do you have experience with the 2 batteries in parallel ? do they work or I can use only one battery ?
What is the battery model to select in setapp ?
what is the pin configuration in the inverter ?
is there any particular dip switch configuration to configure on the battery or I can use the automatic configuration ?
Sorry..I know..many question...but it should be my dream saving some money on batteries and use solaredge as main inverter.

Thanks a lot for your help
Chris

@crazy72 sorry for late respond.

As far as i remember the test will not work without the DC cables. i did not have any problems to perform the test. it dit not take long time.

I do not have any experience with parallel Batterys. But i think it would work without any problems. One of the BMS is kind of "master". the inverter does it's communication with this one. The connectet BMS sends all information to the inverter. I have no idea what kind of information they are subbmit, but i can see all the information in need in the mySolarEdge App.

The Battery model i selected is a LGC Resu 13. This value is the closest to my battery. It does not make any difference. I can use the full capacity of my battery.

I did not change any pin in the inverter.

i did the settings of the dip switches on the BMS according to the Seplos Manual

Since i did start the system it works just fine. Not any problems.

hope that helps

Erich