smd-Ersatzsicherungen für BMZ Hyperion BMS gesucht

Was das Parallelschalten von Sicherungen betrifft:
Ich gehe hier davon aus, daß 2 Sicherungen à 30A insgesamt bei 60A abschalten sollen.
Meine Bedenken sind hier, daß bei der allergeringsten Asymmetrie der Innenwiderstände der Sicherungen es sofort zu einer Schieflast in der Stromverteilung über beide Sicherungen kommt, was dann zu einem Abschalten bei geringerem Strom führen würde.
Diese benötigten Sicherungen hier durch normale Sicherungen zu ersetzen verbietet sich vermutlich schon alleine durch die, von den Anderen hier, angesprochenen Gründe: Der zusätzlichen Abschaltoption durch das BMS / den Zusatzkontakt.
Nebenbei sitzt auf dem anderen Pol dieses BMS eine Hochstrom-Keramiksicherung, die (soweit ich mich erinnere) auf 50A bemessen ist.