Säure? Du meinst z.B. Flussäure von der Seperatorfolie oder Bindemittel oder war es doch nur die Hitze, weil eine Säure verteilt sich gerne über grössere Bereiche, die Hitze ist eher ein lokales Phänomen
Jetzt habe ich Angst.....
wie stark war der Raum verraucht ? weitere Schäden am Gebäude ?
da bin ich auch gespannt auf die Antwort von delong
Bitte uns auf den laufenden halten ..danke
Moin zusammen
Die Akkus stehen in der Garage, leider ist die Alarmkette des Raummelder nur eine SMS ![]()
Wir können hier von Glück sprechen, dass es sich scheinbar selber gelöscht hat.
Verruste ist nur der eine Akku, sonst nichts in der Garage.
Aus verschieden Löchern an dem Akku kam der Rus raus.
Es war wohl bissel Druck drauf, die Fetzten sind von Klebeband.
Die Geruchsbelästigung gab es so gut wie keine.
Rückmeldung von Delong - bis jetzt noch keine.
gabylein
bei der schnellen thermischen Umwandlung von Feststoff oder Flüssigkeit zu Gas ist eine Volumenzunahme von drei Zehnerpotenzen normal, also Druck der sich aufbaut wenn diese Reaktion in einem geschlossenen Behälter stattfindet ist normale physik/chemie.
Moin , kleines Update
Wir bekommen einen Ersatzakku - aber den Transport müssen wir selber zahlen.
10kW Akkus liegen gerade bei unter 1000 Euro inkl Porto ![]()
Delong Ingenieure sagen - wir hätten es falsch zusammengeschaltet.
Wir haben wie in der Anleitung steht, alles parallel mit "Ihren" Kabeln gemacht.
Delong sagt mind. 90mm² Anschlussleitung bis zur Busbar und dann jeden Akku
einzeln mit Sicherung mit mind. 35mm² anschließen.
Wir haben zwei Deye dran laufen - die im Master Slave - Syscron laufen.
Diese hatten wir mit 50mm² am Plus und Minus mit einander verbunden.
** das haben die Delong Jungs nicht verstanden **
Jeder Deye geht jeweils auf eine NH 3er SicherungBlock mit jeweils 2 x 125A NH0.
(Deye kann max 240A)
Von dort mit zwei mal mit 35mm² auf die 2 x 6 Akku "Türme" .
Jeweils die beiden + und - über Kreuz mit genau gleich langen Kabeln, sodass jeder Deye auf jedem Akkuturm angeschlossen war.
** haben die Jungs nicht verstanden, Kommentar war es würden nicht die selben Spannungen anliegen **
Delong wird wohl sein Bedienungsanleitung ändern ... die 35mm² die bei liegen können
ja auch "nur" knapp 1000A auf 25cm - was die Busbar in Akku nicht kann ![]()
Zitat aus erster Email - scheinbar haben Sie trotz Bilder und Erklärung unseren Aufbau nicht verstanden :
the 50mm2 cables is too small for 2X12KW deye Inverter.
The battery burned out this time, It is caused by too small a cable with high internal resistance
Please use 95mm2 cables between Inverter and use 50mm2 cable to connect the batteries
and please connect the batteries and Inverter according to the following indicator diagram
Es sind ja nicht die Kabel abgebrannt sondern der Akku - intern
grüße
gabylein
War in der Garage - die vom Gebäude abgekoppelt ist.
Nix anderes Beschädigt und von Rauch und Russ sehen wir auch nix




