Ausfall
Nachts ist Pack 2 mit Cell Low Voltage abgeschaltet und danach ins BMS-Sleep gegangen, der Deye ging in Störung. Zelle 13 hatte 2,812 V, die anderen 15 Zellen ca. 3,18–3,19 V (Differenz 378 mV). Zelle 13 war mir schon früher als Nachzüglerin aufgefallen.
Was ich gemacht habe
Pack 2 vom System getrennt, die Anlage läuft mit Pack 1.
NEEY mit RunVol 3,10 V / StopVol 3,05 V laufen lassen. Er hat Zelle 13 in ca. 10 h mit 4 A auf 3 mV Differenz gebracht.
Danach Equalizing aus (NEEY aber noch angesteckt) und in Ruhe beobachtet.
Danach den NEEY-Stecker B09–B16 + V+ abgezogen und weiter beobachtet.
Messreihe (Pack ohne Last, ca. 17–20 °C)
Phase
Zeitraum
Zelle 13
Übrige 15 Zellen
Differenz
NEEY angesteckt, Equalizing aus
09.11. → 12.11.
3,163 → 3,156 V
stabil, ca. 3,174 V
11 → 19 mV (ca. 2 mV/Tag)
NEEY-Stecker abgezogen
12.11. → 16.11.
3,159 → 3,160 V
ca. 3,176 → 3,179 V
18 → 20 mV, seit 2 Tagen konstant
Seplos, NEEY und Multimeter zeigen dieselben Abstände, ein Messfehler ist also unwahrscheinlich.
Sichtprüfung: keine Wölbung, keine Korrosion, Isolierung intakt.
Der Kabelbaum B12/B13 hängt weiterhin an der Zelle, nur der Stecker am NEEY ist abgezogen.
Meine Vermutung
Ein Leckstrom im NEEY auf Kanal 13 (Buchse oder Platine), der Zelle 13 laufend entladen hat. Weil der NEEY erst ab 3,40 V ausgleicht und mein Ladeschluss bei 3,45 V mit schnellem Cutoff liegt, gab es kaum ein Zeitfenster zum Ausgleichen. So konnte sich der Rückstand über Monate aufbauen.
Fragen an euch
Kennt jemand einen solchen Leckstrom auf einem einzelnen Kanal beim NEEY 4A? Ist das ein bekanntes Fehlerbild?
Lohnt sich eine Prüfung (Ohm-Messung B12–B13 an der abgesteckten Buchse, Reinigung mit IPA), oder würdet ihr ihn gleich ersetzen?
Würdet ihr bei so gut gepaarten Zellen (die übrigen 15 lagen nach Monaten innerhalb von 2–3 mV) überhaupt einen aktiven Balancer weiter einsetzen, oder reicht das passive Balancing des Seplos plus gelegentliches Top-Balancing?
Seht ihr eine andere Erklärung, die ich übersehen habe?
Die Zelle hat einfach etwas weniger Kapazität. Moglicherweise beginnende Alterung oder Defekt.
Kannst eine Rundzelle 15 Ah parallel schalten, dann ist erstmal Ruhe. Wenn es dann wieder schlimmer wird, ist es die Zelle.
Um diese Vermutung zu bestätigen oder am besten auszuschließen, könntest du ja den Strom über die Balancerleitungen messen. Z.B. mit einem Zwischenstecker und 16 kleinen Shunts oder so ähnlich.
Ich entlade nicht bewusst auf 3 %. Die 0,1 % SOC hat das Seplos nach dem Unterspannungsalarm von Zelle 13 gesetzt, der Wert stimmt seitdem nicht mehr. Die übrigen Zellen hatten zu dem Zeitpunkt noch ca. 15–25 %.
Schau mal in die Kennlinie. 3,20 V sind 10 % SOC.
Die o.g. 3,18 und 3,19 sind also weniger.
So kann man es festmachen. Es fehlen der Einen Zelle rund 8 % Kapazität (wenn die oben richtig top balanciert waren. Was bei deiner Balancereinstellung nicht sicher ist.)
8 % wären grob 24 Ah. Wenn die in einem Tag verloren gehen, reden wir von 1 A.
Das würdest du an den Zellspannungen merken.
Imho ist der von dir vermutete Balancerschaden raus.
Entweder lässt die Zelle nach, oder der Akku ist nicht richtig top balanciert.
Volladen, anschauen. Gibt es einen Zeitpunkt ohne Strom, bei dem alle Zellen mindestens 3,4 V haben?
PS, gerade gefunden:
Was meinst du mit schnellem Cutoff? Wenn du da kein zeitfenster zum balancieren gibts, hast du überhaupt kein vernunftiges Balancieren.
Zur Kennlinie: Guter Punkt, da habe ich die Menge überschätzt. Bei < 10 % SOC sind 2 mV/Tag nur grob 0,1–0,3 Ah/Tag, also ein Leckstrom von ca. 10 mA. Gemeint war nicht 24 Ah an einem Tag, sondern ein langsamer Verlust über Monate: 10 mA × 100 Tage ≈ 24 Ah, das passt zu den fehlenden 8 %.
Entscheidend für mich: Mit angestecktem NEEY sank Zelle 13 in Ruhe um ca. 2 mV/Tag, nach dem Abstecken nicht mehr. Ein Kapazitätsunterschied oder fehlendes Top-Balancing würde in Ruhe kein Absinken erklären, oder?
Zum „schnellen Cutoff“: Damit meine ich meine HA-Automationen. Ladespannung 55,2 V (3,45 V/Zelle). Sobald die höchste Zelle 5 Minuten über 3,449 V liegt oder der Tail Current unter ca. 3,9 A fällt (bei SOC ≥ 98 %), wird der Ladestrom auf 0 A gesetzt. Neu geladen wird erst unter 90 % SOC.
Du hast recht: Damit liegen die Zellen nur wenige Minuten über 3,40 V, danach fallen sie auf ca. 3,35–3,38 V. Weder der NEEY (ab 3,40 V) noch das Seplos (ab 3,40 V und 50 mV Differenz) hatten da ein Zeitfenster. Zu deiner Frage: Einen Zeitpunkt ohne Strom mit allen Zellen ≥ 3,4 V gibt es vermutlich nie. Das war ein Fehler in meinem Setup, und so konnte sich ein kleiner Verlust über Monate aufsummieren.
Wie es weitergeht:
Seplos-Gegentest läuft gerade (Seplos dauerhaft an, NEEY ab), um auch das BMS als Ursache auszuschließen.
Danach voll laden, sauber top balancieren und schauen, wie sich Zelle 13 oben verhält.
Eventuell messe ich noch den Strom in der B13-Leitung des NEEY.
Absorption verlängern und Balancer-Schwellen senken, damit künftig regelmäßig balanciert wird.
Habt ihr Erfahrungswerte, wie lange ihr bei 3,45 V haltet und welche Balancer-Schwellen ihr verwendet?
Dein Fall macht wirklich Spass, weil es die Analysefahigkeit trainiert.....
Also gut, natürlich kann es dann nur der Neey sein... Aber kein Fehler, sondern.....
Sein Betriebsstrom. KI sagt dazu 12 mA.
Aufgabe für dich: Und warum sieht man den nicht in den anderen Zellen? (Obwohl er da auch fließt)
(Spoiler: du hast ihn ja gesehen, wenn ich mich recht erinnere ..)
Das kann sein, dass das bei gutem Akku und einem Neey reicht. Würde ich ausprobieren. Du hast ne Menge Einstellungen gehabt, die unnütze Balancerarbeit erzeugen können.
Wie ich schon sagte: einmal lange genug balancieren lassen, bis alle Zellen bei Strom null über 3,4 V liegen. Dann mit den neuen Einstellungen betreiben, 1 bis 2 Wochen. Dannvolladen und den balancierungsstatus überprüfen: alle über 3,4 V?
Bei einem guten Akku siehst du nach 3 Zyklen und oder einer Woche keinen nennenswerten balancerbedarf.
Ich habe schon oft geraten, bei einem guten Akku den balancer mal eine Woche auszuschalten. Dann sieht man, welchen bedarf das hat.
Guter Punkt, danke! Laut Händlerangabe hat der NEEY ca. 10 mA Ruhestrom, über V+/V− also aus allen Zellen gleich. Zelle 13 sitzt tiefer und damit steiler auf der Kennlinie, deshalb zeigt sie bei gleichem Ah-Verlust den größeren Spannungsabfall, und die anderen bleiben scheinbar stabil. Das erklärt meine Messung ohne Defekt.
Den ursprünglichen Rückstand von ca. 24 Ah erklärt der Ruhestrom aber nicht, weil er alle Zellen gleich belastet. Bleibt also fehlendes Balancing und eventuell etwas weniger Kapazität bei Zelle 13.
Batterie mit dem Labornetzteil auf 3,45 V/Zelle laden und so lange halten, bis bei Strom null alle Zellen über 3,40 V liegen. Zelle 13 notfalls einzeln nachladen.
Batterie wieder zuschalten und 1–2 Wochen ohne Balancer betreiben, um zu sehen, wie viel Balancing der Pack überhaupt braucht.
Dann voll laden und prüfen, ob wieder alle Zellen über 3,40 V liegen.
Kurze Rückfrage zum Kriterium: Meinst du „über 3,40 V bei Strom null“ direkt am Ende der Absorption, wenn der Ladestrom gegen 0 geht? Oder nach einer gewissen Ruhezeit? Nach längerer Pause fallen die Zellen ja wieder auf ca. 3,35–3,38 V.
Richtig wäre das der Lader den Ladevorgang beendet und die CV-Phase nicht durch externe Steuerungen verfälscht wird. Das heißt der Ladevorgang wird beendet sobald alle Zellen die Ladeschlussspannung erreicht haben (3,45V/Zelle) und der Ladestrom auf den korrekten Abschaltstrom gesunken ist. So wie du es machst gibst du dem Balancer keine Zeit gleiche Ladezustände herzustellen.
Solange bis der Ladevorgang in der CV-Phase (wie oben schon geschrieben) bei erreichen des Abschaltstromes durch den Lader beendet wird.
Es ist immer sehr sinnvoll anzugeben ob es Spannungen unter Last sind oder Ruhespannungen.
Soc ist wie eine kaputte Uhr: zweimal am Tag ist die Anzeige richtig. Im falle des SOC ist das genau so: er ist (nur dann) richtig, wenn er gerade zu 100 % oder zu null gesetzt wurde.