Falls ja kannst du mal deine Parameter (z.B. als XML-File) posten
Wie gewünscht das XML File. Habe ich eben mal Remote von dem System geholt...

Edit: Achso, und für die Limits beachten, dass Victron im ESS-Modus 0,1V pro 12V auf die Limits eigenständig drauf rechnet. Bei einem 48V System also 0,4V.
Das muss man bei seinem Gefrottel hinsichtlich Spannungs-Limits berücksichtigen, sonst rasselt man irgendwo in Limit-Abschaltungen (z.B. BMS). [59845=9674-Parameter-20220927_1015.zip|attachment](upload://3b6rJu6fpTyNIMPb0p0HUqfKBHC.zip) (1.38 KB)