Bisher hatte ich 3 x 2 x 12k via CT im Netz hängen. jeweils die Deyes auf der CT Leitung parallel .. und jelänger das Kabel desto größer dsa CT Verhältnis.
DIe Regelung ist nicht optimal geht aber erstaunlich gut.
Nun habe ich ein SDM630 V2 an der EInspeiung im Keller hängen.
der erste WR - 30m weg ist per 2 Adrigen Kabel auf RS485 angeschlossen.
Läuft auch super.
Am SDM630 hängt auch noch ein Waveshare paralle, der als TCP Server läuft. in der Entfernung sollen jetzt 2 weiter Waveshare die RS485 Daten zu den fehlenden 2 WRs bringen.
Erster Test amnächsten in der Reihe - es kommen sinnvolle aber meist komiscshe Werte am Deye an :
die CT Leitungen wurden schon um über 300m verlängert, ohne die geringsten Nachteile in der Regelung, schliesslich ist es ein Stromsignal vom 1/2000stel des gemessenen Stroms.
Deye wird für Kabel-verlege-unwillige demnächst eine LoRa Smartmeter/Adapter Lösung anbieten und damit die bessere Lösung als die Waveshare Geschichte haben, denke ich mal. Datasheet Deye-Wireless.pdf (459,7 KB)
Ich habe quasi 3 x Deye Parallel auf den CTs leigen , das klappt beim ersten - ca 30m vom CT weg mit 3700/1 und beim zweiten annähernd mit 10000/1 .
den 3ten will ich gar nicht mehr drauf legen.
CAT Kabel liegen quasi zu jedem Deye - aber auch mit RS485 gibt es Probleme.
Deswegen war die Idee es mit den Waveshare zumachen - klappt wie im Bild zusehen aber "auch" nicht.
Aber mein 3te WR spricht via Slave Waveshare, den Master nicht wirklich an.
Da kommen immer noch unlogische Werte hinten raus.
Habe ich nen Gedankenfehler ?
Muss ich den WRs jeweils eine andere Modbus ID geben obwohl ich RS485 mache ? SDM hat die ID1.
Bisher hatte der Master WR die 1 und der Slave die 2
Schließe den Master WR 1 (2 x 12k parallel) an die RS485 Leitungen an
** RS485 ist die restliche 2 Adern im CAT Kabel - die anderen 6 sind die CTs**
Dann meldet der WR alle Minute den Fehler, dass das Meter weg ist
..läuft in der Zwischenzeit vermeintlich aber richtig.
Schließe den Master von WR 2 (2x12k parallel) auch an die RS485 Leitung an
der sagt direkt kein Meter da ...
** RS485 ist die restliche 2 im CAT Kabel - die anderen 6 sind die CTs **
WR3 habe ich via Waveshare Slave auf den Master gekoppelt - kommen aber keine sinnvollen Werte an .
Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Kann mir wer den KNopten im Kopf weg machen
Habe den Waveshare ja getauscht , es ist noch nicht gut aber besser.
Zwischendurch springen die GRID und LOAD Werte immer noch auf 67xxx und wirbeln alles durch einander. Habe das Kabel überall nochmal richtig verschraubt und verklemmt.
Es gibt ja einige Abgriffe
WAVEI 1 - Abschluss 120 Ohm , inkl. Ethernet
Zähler 2
WRI 3 - hängt nicht am Bus
WRII 4 - hängt nicht am Bus
WRIII 5 - Bus mit 120 Ohm abgeschlossen - WR nicht angeschlossen
WAVEII am Ethernet zu WAVEI an WRIII
WRI und WRII laufen auf 2tem Kabel mit CT Regulierung
Jemand einen Tipp wie ich die Daten vom Wave einstehen kann.
Verstehe ich das richtig: Du lässt 3 DEYE's auf einen SDM630 los?
Wenn das so ist, dann kann das m.M.n. gar nicht funktionieren:
1.) Die Modbus-Abfragen von 3 RS485-Busmastern kommen sich in die Quere.
2.) Jeder der WR versucht auf 0 auszuregeln, aber sobald der erste regelt, muss der 2 und dann der 3 WR "nachregeln". Vor lauter regeln schaukelt sich das auf und das wird nie sauber funktionieren.
Wenn du die WR im Parallel oder Master/Slave Modbus bereibst, dann brauchst du ja nur eine Verbindung vom Master zum SDM630 - alle andern WR holen sich die notwendigen Infos vom Master.
Wenn du aus räumlichen Gründen nicht im Parallel-Modus arbeiten kannst, dann musst du einen s.g. Modbus-Server einsetzen. Dieser ist dann der Busmaster, fragt den SDM630 ab und teilt die Leistungen auf 3 Wechselrichter auf. Hab das für meine MPI10K WR gemacht, da habe ich auch schon mal 6 WR auf einen SDM630 ausregeln lassen.
Ja und nein.
Auf dem MODBUS hängt nur ein WR via Waveshare und auf den CTs 2 x 2 im parallel Betrieb.
Es läuft mit 2 x 2 auf den CTS seit ca. 2 Jahren und es regelt vielleicht etwas mehr,
aber es regelt recht gut, die 0 Einspeisung.
Der 3te ist so weit weg das ich nochmal um 50m die CT Leitung verlängern müsste.
Interessant wäre der Modbus-Server dann wohl schon
Hast Du da nen Tip ?
zur Zeit sehe ich auf dem MODBUS nur ein Chane .. die parallel DEYE wollen immer Modebus ID 0 als Mater haben
Modbus-Master hat keine ID, also ID=0. Sollte aber hier nicht relevant sein.
Ich wüsste nicht, dass DEYE einen Modbus-Server zur Verfügung stellt. Voltronic hat sowas mit max. 3 WR im Parallel Modus in einem Produkt verbaut.
Da Voltronic aber auf dem Modbus andere Register verwendet, ist er nicht für DEYE zu gebrauchen.
Für einen spez. Kunden haben wir den Server in Software (RPi Linux) nachgebaut und für 6 WR modifiziert, dabei auch die Timings optimiert und einige Bugs gefixt.
Das könnte man natürlich auch für die DEYE machen - ist aber m.M.n. nicht notwendig, da die ja eh das Stückchen Software schon eingebaut haben.
Du brauchst also nur einen DEYE (egal ob per CT oder SDM630Modbus) die Werte ermitteln lassen (=MASTER) und dann die beiden anderen DEYE's als Slave betreiben. Das ist auch so im Manual beschrieben. Dann brauchst du keinen Server und die WR machen sich untereinander aus, wer wieviel einspeisen soll.
Die Deye im Parallelbetrieb hängen an verscheiden Positionen, so ca.120m getrennt.
CT / SDM
-> 120m 1. 2er Pack 12K
-> 100m 2. 2er Pack 12k
-> 50m ein 12k
Also kann ich die Anderen nicht als Slave laufen lassen.
Deye Support sagte dazu auch : so wir bei Euch nicht möglich."
Nur 1 Master und bis zu 5 Slave an einer Stelle oder mit langen Parallel-Kabel dazwischen mit dem Nachteil, dass die Anderen stellen keine weiteren AKKUs mehr können.
Akku kann nur der Master.
ID im Deye Master muss 1 sein und der erste Slave hat 2.
Mit anderen Werten geht bei mir der Parallelbetrieb nicht.
SDM ist quasi für den 3ten WR - der ist zurzeit auch alleine auf dem Bus.
Hier kommen aber immer wieder komische Werte Zustande .. die die Regelung etwas
beeinflussen.
5 x 12k Deye´s an 3 Standorten, mit 2 Master / Slaves Packs und einem der alleine läuft.
120m vom Master zum Master und vom ersten Master 120m zum Zähler / CTs.
1 Standort mit nur einem Standallone Gerät nochmal 50m vom letzten Master weg.
Alle 3 Standorte haben 14 x 10kW Delongs mit 2m 90mm² Kabel bis zum Deye