Schnelle Überschuss-Laderegelung, welches Ladegerät? DPM8605 anstatt Meanwell NBP nehmen oder "LED Netzteil" über Shelly Pro 0-10V regeln

Wenn man sich für so ein 48/3000er Gerät interessiert, schaut man sich natürlich erst einmal die technischen Daten an (Grobauswahl).

Da kein MPPT angegeben wurde, war mir klar, dass der Victron kein PV "kann". Hat mich ja auch nicht gestört, da ich auf AC-Kopplung aus bin.

Aber danke für die bisherigen Antworten und wertvollen Informationen.

Hi,

Bisher habe ich kein Trucki 2 Meanwell genommen.

Ich bin nun en Weg gegangen, dass ich das letzte BKW auch noch hinter den Multiplus gehängt habe.

Ich habe nun tatsächlich ein Netzteil genommen, welches Potis regelbar ist.

Ich habe das Netzteil Bosytro 0-60 V 0-10A genommen und die Potis gegen Shellys ersetzt. (Mit RC zur PWM Glättung)

Shelly Plus 0-10V Dimmer. Die geben auf dem 0-10V Anschluss keine Spannung aus sondern PWM über einen Optokoppler.

Irgendwann stell ich noch um auf z.B. Meanwell HLG-600, aber momentan tut es erstmal der Chinese.

Zusätzlich schalte ich das Netzteil über das programmierbare Relais vom Multiplus hart ab, wenn die Batteriebank mehr als 58V hat.

Das Meanwell NPB-450 nutze ich auch, das habe ich momentan manuell auf niedrigere Werte eingestellt und nutze es als Erhaltungsladegerät bzw aktiven Tiefentladeschutz, der auch läuft wenn der Multiplus ausgeschaltet ist.