Hallo,
ich muss die Einspeisung meiner beiden separaten 1-phasigen Systeme bedarfsgerecht über einen Raspberry steuern.
Dafür werde ich das 3-phasige Energy-Meter auslesen und die benötigte Leistung auf beide WR aufteilen. (Eigentlich benötigt jeder WR ein separates 3-Phasen Energy-Meter, welches über RS485 ausgelesen wird).
Jetzt weiß ich nicht, was im Falle eines Netzausfalls passieren wird und brauche daher Hilfe.
Die Kommunikation und damit die Steuerung der WR wird zeitverzögert passieren. Im Falle eines Netzausfalls wird also auf 2 Phasen noch Leistung anliegen. Allerdings nur circa (!) so viel, wie benötigt wird (max. 4,6 kW je Phase).
1. Ist das kurzweilige weitere Einspeisen von 2 Phasen irgendwie schädlich für 3-phasige Geräte? (Wärmepumpe)
2. Nehmen die 1-phasigen Geräte irgendwie Schaden, wenn sie plötzlich mit etwas zu wenig Leistung versorgt werden? Oder fließt der Strom schadlos ins Netz und ich kann mir Zeit mit der Abschaltung lassen?
Viele Grüße, Sebastian
Der Schaden würde genauso auftreten wenn die 3. Phase von draußen verloren geht. Ist etwas was ständig irgendwo passiert. Auch im drehstromkabel kann es passieren das eine Ader ausfällt, das muss das Boot abkönnen.
was sind das für wr? mit oder ohne zulassung für D(wenn du aus D bist)
was sind das für wr? mit oder ohne zulassung für D(wenn du aus D bist)Steht doch in der Signatur
ok dann habe ich keine ahnung kenne die teile nicht
Danke für die Antwort!