Richtige Vorabsicherung

Hallo,

meine "große" Anlage leistet 7,38 kWp. Sie wird über einen 3 phasigen Huawei 6ktl M1 angeschlossen. Nun werden L1,2,3 nicht einfach im Zählerkasten aufgelegt, sonder da kommt noch ein Hauptschalter dazwischen. Aber man braucht ja auch noch eine Vorabsicherung. Wie berechnet man die?

7,38 kW sind auf 230V (hier sind ja nicht die 400V zwischen den Phasen relevant) 32,1 A. Wie viel ist das jetzt pro Phase? Einfach ein Drittel, also 10,7 A?

Der WR selbst bezieht ja sicherlich selbst auch Strom aus dem Netz, wenn er Nachts keinen Solarstrom bekommt und seinen Anschluss über das WLAN-Kabel aufrecht erhalten will. Allerine dafür ist eine entsprechende Vorabsicherung nötig. Die kann man aber vermutlich recht sicher mit 16A als passend annehmen.

Habe ich da einen Denkfehler?

Gerätesicherung - im Gerät
Sicherung im HAK - Leitungsschutzschalter, schützt die Leitung vor Überlast, hier nicht viel grösser als die zu erwartende Last aber AUF KEINEN FALL höher als es der Kabelquerschnitt zulässt.

Dein Rechenweg ist korrekt, 3x16A aber verbunden, nicht einzeln! (fliegt eine, fliegen alle drei)

Ok, vielen Dank. Dann wird es ein 3xB16. Natürlich ein 3er, das ist klar.

Die 5x6mm² Leitung hält bei der Verlegeart irgendwas von 38A auf jeder Phase aus nach meinen Berechnungen. Das ist also alles im grünen Bereich.