Regelung Daikin Perfera 2,5

Hallo miteinander

Ich besitze seit ca 1,5 Monaten eine Daikin ATXM25A

Seit Inbetriebnahme spiele und probiere ich ein bißchen an den möglichen Einstellungen herum,damit sie möglichst effizient heizt.

Hierzu habe ich ein paar Fragen,bei denen Ihr mir sicher weiterhelfen könnt.

Folgendes Szenario:

Die Klima läuft 24/7. Soll-Temp Nachts 18 Grad, tagsüber 20 Grad

Sie heizt (bis auf wenige Ausnahmen) tagsüber immer nur auf 19 Grad und verweilt dort mit einer Leistungsaufnahme von 350-400 Watt. Ist ja an sich okay,weil altes Haus Bj 1969 und 40m² Fläche

Jetzt kommt das aber: starte ich den Modus "Leistungsstark", so heizt sie ca 20 Minuten das Zimmer auf 22 Grad. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme in diesen 20 Minuten liegt bei rund 600 Watt. Mache ich diesen Modus direkt früh an, so verharrt sie den ganzen tag bei 70-120 Watt Leistung,ohne takten und erst am Abend ist die Temperatur wieder bei 19 Grad angekommen.

Die Variante mit dem "Boost" ist also deutlich sparsamer.

Warum regelt die Daikin nicht von allein so? Bzw kann ich noch irgendetwas anders einstellen?Habt ihr Ideen oder Tipps?

Info am rand: econo aus,Bedarfssteuerung aus,simpler Zeitplan:7-20uhr 20Grad,20-7Uhr 18 Grad

Noch ein interessanter vergleich: im Zimmer nebenan läuft eine "billige" Hantech 2,5. Selbe Einstellungen.selbe raumgröße.allerdings 2 fenster weniger.die läuft den ganzen tag mit ein paar takten bei durchschnittlich 200 Watt.

Ich möchte über den Winter beide Anlagen "protokollieren"und vergleichen,wie groß die verbrauchs-,sowie komfortunterschiede zwischen Günstig- und Premiummodellen sind

Die hantech läuft erst seit einer Woche,deshalb möchte ich noch keine allzu große Wertung abgeben

Was ja eigentlich nicht sein kann: Wenn dein Raum 350-400 W braucht, um die 19 Grad zu halten, dann kann sie bei 70-120 W nicht über Stunden auch den Raum auf 19 Grad halten. Selbst dann nicht, wenn du 20min etwas mehr Wärme reingeworfen hast. Das geht von der Energiebilanz einfach nicht auf.

Da muss also noch irgendein Fehler in der Betrachtung stecken.

Dass die Anlage im Leistungsstark Modus nur auf 600 W kommt, finde ich auch etwas merkwürdig. Eigentlich sollte die dort stark lospowern, also eher nahe am Maximum, vielleicht 1200-1300 W.

Was noch wichtig wäre: Wie hoch ist die Lüfterstufe eingestellt? Und wo genau misst du die Temperatur von 19 Grad?

Sorry ich habs vermutlich schlecht formuliert. Die 600 watt sind der Schnitt der 20 minuten"boost". Sie geht schon bis ca 1150 hoch,aber nur kurz (ca1 minute)und pendelt dann bei 500-700watt bis "boost" ende.

Mache ich das gleich am Morgen,so heizt sie einmal bis 22 Grad und fälltt ganz ganz langsam über den Tag bis auf 19 Grad herunter.dabei nimmt sie nur diese rund 100 Watt

Gemessen nach daikin-app, sowie 2 raumthermometer.die zeigen dasselbe,nur etwas zeitversetzt, da sie in anderen raumecken sind

Lüfter steht auf "auto" und läuft dabei meist auf 1 bzw flüsterbetrieb

Und was mich auch wundert,warum hält sie nur die 19 Grad,wenn ich 20 möchte. Auf 20 und höher heizen schafft sie problemlos

Das ist völlig normal und reine Physik. Das Gerät kann nur im Gerät messen und dort ist die Temperatur einfach deutlich anders, als irgendwo mitten im Raum. Und weil es dort typisch 2-3 Grad wärmer ist als dort, wo man z.B. sitzt, regelt die Anlage dann bei 20 Grad Soll eher auf 22-24 Grad dort oben im Gerät.

Wie das Temperaturgefälle im eigenen Haus ist, ist extrem unterschiedlich. Je besser gedämmt, um so gleichmäßiger die Wärme, insofern durchgeheizt wird. Kalte Wände und Gegenstände sorgen eher für mehr Temperaturgefälle, ebenso schlecht gedämmte Häuser. Raumhöhe spielt natürlich auch eine Rolle und in welcher Höhe das IG angebracht ist.

Betrachte die Energiebilanz: Es kann einfach nicht sein, dass ein Raum über Stunden genauso warm ist, wenn du einmal nur über 70-100 W heizt und einmal mit 350-400 W. Physikalisch unmöglich, insofern muss ein Fehler in der Beobachtung sein.

Lüfter: Wenn der nur mit Stufe 1 läuft, ist das eher ungünstig für die Wärmeverteilung. Da hat man schnell eine Wärmeblase ums Gerät herum.

Das mit der Energiebilanz verstehe ich. Aktuell sind das nur Beobachtungen von 3 Wochen.ich schau da mal noch weiter wie es sich verhält.

Was mich trotzdem wundert,das gerät selbst zeigt ja IST-Temperatur 19 obwohl SOLL 20. Ist das auch soweit "normal"?

Ich hab keine Perfera, aber ich denke, das kann so normal sein.

Ich habe die gleiche Anlage. Bei mir ist es eher umgekehrt. Die Anlage heizt immer höher als Solltemperatur. Sprich, wenn ich etwa 22 Grad möchte, muss ich 19 Grad Solltemperatur einstellen. Ist aber auch ein kleiner Raum und die Anlage ist überdimensioniert.

Das macht sie bei mir nur wenn der leistungsstarke Modus aktiv ist. 2 Grad über Soll und dann moduliert sie gegen minimum oder schaltet auch mal in standby. Sonst bleibt sie immer 1 unter Solltemperatur

Würde mal mit höheren Lüfterstufen testen, ob sich das Verhalten verändert. Oder auch mal hoch-runter-Swing einschalten.

Hab ich auch schon. Das schwingen bewirkt keine Änderung. Und die lüfterstufe geht nur 1 oder flüsterleise.wähle ich 2 bis 5,so bleibt der Lüfter immer auf Stufe 1. Leider verstehe ich nicht warum,bzw was da begrenzt

Das ist bei vielen Anlagen so, da gehts z.B. darum, dass die Luft nicht unter 30 Grad ausgeworfen wird.

Wenn du auf höchste Lüfterstufe stellst, geht er dann auch hoch, wenn es möglich ist, also die Luft dann z.B. nicht unter 30 Gad sinkt.

Ja das geht.allerdints nur sehr selten bzw wenn die SOLL-/ IST Temperaturabweichung sehr groß ist