Hallo,
wie sieht eure Anbindung des Deye, die zugehörige Absicherung und eure Erfahrung damit aus?
Alles VDE konform oder habt ihr euch eventuell sogar bewusst für eine Abweichung entschieden?
Würde mal folgende Variante zur Diskussion stellen:
Netz -> 50A SLS -> 40A Neozed -> RCD Typ A 300ma -> Grid-Port am Deye.
Load-Port am Deye -> 40A Neozed -> RCD Typ B 100ma -> Gebäude UV.
Die Sinnhaftigkeit des im Deye verbauten LS stelle ich mal infrage. Der dürfte wohl nicht selektiv zur nachfolgenden Installation sein.
Ports würde ich alle mit 5x10mm² NYM anbinden, Deye empfiehlt im Handbuch nur 6mm² und darauf scheinen mir die Verschraubungen auch ausgelegt zu sein.