Q(U)- Regelung WR Einstellung

Hallo Zusammen.

hoffe es kann mir einer Bestätigen das meine Annahme/Rechnung korrekt ist.

Der Netzbetreiber fordert von meinem WR eine q(u)-regelung von 0,9untererregt bis 0,9übererregt für den Infinisolar 10k (MPI 10k). Ab Werk kommt dieser mit der Voreinstellung mit einer Blindleistung von 4,843 VAR.

Ich bin mir nicht sicher ob ich die Blindleistung von der maximal möglichen Wirkleistung her und von der maximalen Scheinleistung her rechnen soll. Beide sind ziemlich nahe bei einander ergeben jedoch unterschiedliche Blindleistungen.

S: 10,088 kVA bei CosPhi 0.9 ergibt 4,397 VAR

P: 10,052 kW bei CosPhi 0.9 ergibt 4,868 VAR

Danke für eure Hilfe

Grüsse Raphi