Probleme mit Split Klimagerät

Hallo zusammen,

ich bin neu im Forum. Bin 38 Jahre alt und habe ein kleines Problem.

Ich habe eine No Name Split Klimaanlage. Hat bisher auch wunderbar seit knapp 2 Jahren funktioniert. Nun wollte ich übergangsweise heizen, jedoch funktioniert diese nicht richtig. Es wird maximal lauwarm. Ich habe die Abdeckung der Inneneinheit demontiert, hier kommt an der Kälteleitung jedoch gemessen mittels Thermographie 60 grad am Eingang an. Filter sind alle sauber und der Ventilator funktioniert auch ohne Probleme. Eventuell hat jemand eine Idee...

Weitere Daten kann ich gerne zur Verfügung stellen. Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort.

Danke :wink:

Check mal im Kühlbetrieb, ob die Flüssigleitung am AG vereist oder auch ob der Wärmetauscher am IG vereist. Das würde auf Kältemittelmangel hindeuten.

Siehe auch mal hier: