Problem mit neuem Zähler (Landys Gyr E320-AM1D)

Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit einen neuen, digitalen Zweirichtungszähler im Austausch für den alten Ferraris bekommen. Es handelt sich um einen
Landis Gyr E320-AM1D.A3A.A0-S1B-S3
Für mein Victron ESS habe ich einen Shely Pro 3EM verbaut und dabei jetzt bemerkt, dass etwas nicht stimmen kann. Da ich den Allgemeinstrom (2. Zähler) eh auch tracken wollte, habe ich dafür einen AVM Smart Energy 250 auf dem gleichen Zähler verbaut und mal verglichen.

Das ESS läuft und der Shelly zeigt folgende Werte:
L1: -49 W
L2: -2189W
L3: 2233W
Müsste also in Summe -5W ergeben. Die ca. 2000W Momentanleistung passen etwa, es läuft eigentlich nur der Geschirrspüler gerade.

Was zeigt mir aber der AVM an? 4516W! Auch der E320 hat etwa die Leistung (muss immer erst hinlaufen), hier läuft also was mächtig schief, der Zähler müsste doch saldieren und nicht absolut! summieren…

Ich werde mir das nochmal genauer anschauen und dann mal den Netzbetreiber dazu befragen…