Problem mit DEYE 10K Hybrid und EASTRON V2

Guten Morgen Forum,

Ich habe ersteinmal, grob zusammengefasst:

-Modulleistung 17,2 kwp aufgeteilt auf vier Strings

-ZWEI Wechselrichter (Master/Slave) DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU

-20 Kwh FELICITY Niedervolt Solarspeicher

Meine Anlage kommuniziert über ein ca. 20 Meter langes Cat6 Netzwerkkabel mit einem EASTRON V2 Smartmeter.

Von Dezember 2024 bis ca. Juli 2025 lief die Anlage soweit fehlerfrei.

Nun das Problem. Seit Juli taucht mindestens im Stundentakt ein Kommunikationsfehler zwischen Master und EASTRON auf. Die Verkabelung habe ich via Durchgang geprüft. Alles gut. Habe Die Anlage, wie auch den Eastron auf Einstellung geprüft und beides für längere Zeit stromlos gemacht und wieder hochgefahren. Keine Besserung. Der Softwarestand ist immernoch der Gleiche.

Ein weiteres Phänomen, der Master zeigt im "BUY"-TODAY jeden Tag bis 40 kWh Bezug an. Mein Zweirichtungszähler aber nur alle drei Tage eine kWh.

Nun muss ich sagen, ich bin eher ein "User" von daher bin ich ein wenig "beschränkt" mal eben ein Update zu machen. Habe eher Schiss, alles nur zu verschlimmern..

Habt Ihr von diesem Problem einmal gelesen, es selbst erlebt, es behoben?

Kann mir irgendwer Helfen? :folded_hands:

Vielen Dank und Grüße von der dänischen Grenze!

Oely

Hallo Oely,

das Symptom kenne ich von einem anderen Fall im Deye Support Forum.

Da war schlicht weg die Anschlussplatine Platine defekt.

https://dy-support.org/community/postid/25782/

Vielleicht kannst du dir ja kurzfristig helfen in dem du die Platinen aus deinen Slave in den Master packst.

Viel Erfolg