Praxis-Projekt: Echte Wärmepumpen-Datenbank & JAZ-Vergleich im Altbau (33 Monate Messwerte + offene Community-Plattform)

Hallo zusammen,

ich lese hier schon lange mit und möchte euch heute ein Herzensprojekt vorstellen, an dem ich seit einiger Zeit arbeite – und mir dazu euer ehrliches Feedback aus der Praxis abholen.

Wie alles anfing: Von der eigenen Zettelwirtschaft zur Langzeit-Messreihe
Als wir im Februar 2023 in unserem 1953er Altbau (120 m², ungedämmter Bimshohlblock, keine Fußbodenheizung) eine Vaillant aroTHERM plus 75/6 eingebaut haben, wollte ich es genau wissen: Keine geschönten Prospektwerte, sondern echte Zahlen. Also habe ich angefangen, jeden Tag Stromverbrauch, erzeugte Wärmemenge, Außentemperatur, Vorlauf und Kompressor-Takte sauber zu erfassen – anfangs noch mit Heizkurve 1,20 und 12,4 Takten pro Tag, heute nach Kellerdeckendämmung, Energieintegral-Anpassung (-60 °min) und zwei Gebläsekonvektoren bei Heizkurve 0,60 und 1–2 Takten pro Tag (reale Gesamt-JAZ 3,32 über 33 Monate / ~894 Messtage).

Von der eigenen Auswertung zur offenen Community-Plattform
Irgendwann kam der Punkt, an dem ich wissen wollte: Wie schneidet mein Haus im Vergleich zu anderen Altbauten, anderen Herstellern (Lambda, Panasonic, Wolf, Viessmann) oder anderen Hydrauliken ab?

Daraus ist https://wp-praxisdaten.de entstanden – eine kostenlose, herstellerunabhängige Plattform, auf der mittlerweile:

  • Ungeschönte Langzeit-Daten (Heizperioden-Vergleiche, Monats-JAZ, Kompressor-Takte) dokumentiert werden,
  • 25 praxisnahe Optimierungs-Guides (z. B. zu Energieintegral, Heizkurve 0,60 mit Heizkörpern, Reihenpuffer, Gebläsekonvektoren & Brauchwasser-WP) direkt mit den Live-Messwerten verknüpft sind,
  • Interaktive Praxis-Rechner (Heizkurve, Takt-Grenze, Gas/Öl-Vergleich, Sanierungs-Simulator) integriert sind,
  • Jeder seine eigene Anlage eintragen kann (manuell, per CSV oder vollautomatisch über eine Home-Assistant- / ioBroker-API), um sich normiert auf m² und Gebäudehülle mit anderen zu vergleichen.

Die nächsten Ausbaustufen, an denen ich gerade feile:
Damit sowohl Technik-Tüftler als auch Einsteiger genau das bekommen, was sie brauchen, plane ich als Nächstes:

  1. Einen 3-Stufen-Modus (Einsteiger / Interessierte / Profis): Wer neu startet, gibt nur 3 Basiswerte ein (Datum, Strom, Wärme) und sieht sofort seine JAZ. Wer tiefer einsteigen will, schaltet per Klick BWWP, Smart Meter, Wallbox, PV-Anteil, Carnot-Gütegrad und API-Push frei.
  2. Noch flexiblere CSV- und Regler-Importe, damit vorhandene Log-Dateien ohne Umformatieren hochgeladen werden können.

Mich interessiert eure Meinung aus der Praxis:

  • Welche Kennzahlen oder Auswertungen nutzt ihr im Alltag am meisten, um eure Wärmepumpe zu optimieren?
  • Was haltet ihr von der Idee mit dem 3-Stufen-Modus für einen schnellen Einstieg?
  • Wer Lust hat, seine eigenen Praxiswerte (gerne auch vollautomatisch über die Home-Assistant-API) mit in den herstellerübergreifenden Vergleich einzubringen, ist herzlich eingeladen!

Ich freue mich auf eure Ideen, Anregungen und den Austausch!

Viele Grüße
Christian

1 „Gefällt mir“

Nachdem ich von sehr viel generiertem Text erschlagen bin, sehe ich noch nicht den Mehrwert für mich. Geht es um JAZ-Vergleich? Warum muss ich das zur Berechnung eingeben? Das zeigt doch jedes Bedienteil einer WP heutzutage an. Als Referenz gibt es den Rechner bei BWP mit den Herstellerdaten.
Davon abgesehen freut es mich, dass du Spaß an der Beobachtung deiner Anlage hast :slight_smile:

Danke für dein ehrliches Feedback – du hast recht, der Startpost war etwas zu lang geraten!

Kurz auf den Punkt gebracht, wo für mich der Unterschied zum Bedienteil und zum BWP-Rechner liegt:

  1. Interner Regler vs. geeichte Zähler: Viele Hersteller-Apps (bei meiner Vaillant genauso) schätzen den Volumenstrom nur oder lassen Pumpen- und Abtau-Strom teilweise unter den Tisch fallen – da steht schnell eine 3,8 auf dem Display, während der geeichte Wärmemengenzähler + Hutschienen-Zähler eine reale 3,32 zeigen.
  2. Labor-Theorie vs. Altbau-Realität: Der BWP-Rechner rechnet mit idealen Hersteller-Prüfstandswerten. Mich interessiert aber, was in einem ungedämmten 1953er Bau mit normalen Heizkörpern tatsächlich passiert – inklusive Kompressor-Takten und was einzelne Umbauten (z. B. Kellerdecke dämmen oder zwei Heizkörper gegen Gebläsekonvektoren tauschen) real an der Vorlauftemperatur und den Takten geändert haben.
  3. Kein Abtippen nötig: Wer Home Assistant oder ioBroker nutzt, kann seine Sensorwerte per API einfach automatisch rüberschieben, statt irgendwas von Hand einzugeben.

Wenn du magst, schau dir mal kurz die Heizperioden-Tabelle auf der Startseite an (von Heizkurve 1,20 & 12 Takten/Tag runter auf HK 0,60 & 1 Takt/Tag) – genau solche Vorher-Nachher-Effekte aus der Praxis will ich dort sammeln.

Viele Grüße
Christian


1 „Gefällt mir“

Tolles Projekt, aus dem Besitzer ähnlicher Häuser und idealerweise schon vertretener WP sicherlich für sich was lernen können für Betriebsmodi und Dämmmaßnahmen. Ich hab erst im Haustechnikdialog Forum und jetzt hier monatliche Verbrauchswerte etc. ausgetauscht, alles doch recht mühsam und jeder hat andere Schwerpunkte, Interessen und Arten es zu protokollieren, was sicherlich auch zu beiträgt, daß nur ein relativ kleiner Kreis an Nerds da aktiv ist. RHM 125 qm, Bremen - #70 von jensdecker

Hallo Jens,

vielen Dank für deine Rückmeldung! Du beschreibst exakt den Punkt, warum ich das gestartet habe: In den Foren-Threads verstreuen sich die Monatswerte über dutzende Seiten, jeder notiert es anders, und am Ende findet man kaum ein vergleichbares Haus (wie z. B. ein 125 m² Reihenmittelhaus in Bremen) zum direkten Abgleich wieder.

Genau wegen der unterschiedlichen Schwerpunkte („jeder protokolliert anders“) baue ich gerade das 3-Stufen-System (Basis-Check mit nur 3 Monats-/Tageswerten, Optimierer mit Heizkurve/Vorlauf und Voll-Monitoring mit Smart-Home-API) ein – damit niemand nach einem starren Schema gezwungen wird, sondern genau das einträgt, was für ihn wichtig ist.

Würde mich riesig freuen, wenn dein Reihenmittelhaus aus Bremen auch mit in die Datenbank wandert – gerade Reihenhäuser fehlen dort nämlich noch komplett!

Viele Grüße
Christian

1 „Gefällt mir“

D.h. Du bist auch für andere als LWWP offen, Deine Plattform geeignet (bei mir zwei Daikin Perfera und jetzt bald wieder ein Heizlüfter im Bad)?

Absolut – Luft-Luft-Wärmepumpen (Split-Klimaanlagen wie die Daikin Perfera) sind ja gerade im Altbau oft eine geniale und bezahlbare Alternative zur klassischen Luft-Wasser-WP!

Bei der Wärmeübergabe habe ich schon „Gebläsekonvektor (Heizen & Kühlen)“ drin, und ich nehme „Luft-Luft-WP (Split-Klima)“ jetzt direkt als eigene Kategorie mit auf – denn genau der Vergleich klassische LWWP vs. Split-Klima + Bad-Zuheizer im Altbau interessiert extrem viele Mitleser.

Im Basis-Check kannst du deine Stromwerte (gerne auch monatlich aus der Onecta-App) einfach eintragen – und falls die Onecta-App bei den Perferas keine exakte Wärmemenge liefert, kann man das über den geschätzten SCOP oder als reinen Strom-Vergleich pro m² super abbilden. Würde mich freuen, wenn deine Daikins dabei sind!

Viele Grüße
Christian