Planung PV mit Speicher

31498=5708-2003800032_IBC-MonoSol-400-CS10-HC_Datenblatt-Europa-Japan_DE.pdf|attachment (929 KB)

Hallo,
ich habe vor eine PV Anlage an meinem Dach zu installieren. Das Dach hat eine Neigung von 20-22 Grad. Es sollen 18 Module von der Firma IBC Solar verbaut werden je 400W (Gesamtleistung 7,2KWp). Als Wechselrichter kommt der Fronius Symo 8.2-M in frage.(3 Strings wegen Verschattung )

Als Speicher wollte ich 6x 3.2V 230Ah von Lifepo4 nehmen. Nur welschen Laderegler kann ich nehmen damit das mit dem Wechselrichter auch funktioniert? Und woher weiß das Akkus das es die Energy abgeben soll ohne diese einzuspeisen?

Danke im Voraus! :D

2003800032_IBC MonoSol 400 CS10-HC_Datenblatt Europa Japan_DE.pdf
Servus!

was möchtest Du mit der Anlage erreichen? Welche Ziele hast Du?

Grüße - Andre
Als Speicher wollte ich 6x 3.2V 230Ah von Lifepo4 nehmen. Nur welschen Laderegler kann ich nehmen damit das mit dem Wechselrichter auch funktioniert?
6 oder Schreibfehler?!
Und woher weiß das Akkus das es die Energy abgeben soll ohne diese einzuspeisen?
durch ein "Energiemessgerät" direkt hinter deinem EVU-Zähler, welches mit der Steuerung des Ladereglers kommuniziert
Hallo,
ich habe vor eine PV Anlage an meinem Dach zu installieren. Das Dach hat eine Neigung von 20-22 Grad. Es sollen 18 Module von der Firma IBC Solar verbaut werden je 400W (Gesamtleistung 7,2KWp). Als Wechselrichter kommt der Fronius Symo 8.2-M in frage.(3 Strings wegen Verschattung )

Als Speicher wollte ich 6x 3.2V 230Ah von Lifepo4 nehmen. Nur welschen Laderegler kann ich nehmen damit das mit dem Wechselrichter auch funktioniert? Und woher weiß das Akkus das es die Energy abgeben soll ohne diese einzuspeisen?

Danke im Voraus! :D

2003800032_IBC MonoSol 400 CS10-HC_Datenblatt Europa Japan_DE.pdf
Servus!

was möchtest Du mit der Anlage erreichen? Welche Ziele hast Du?

Grüße - Andre
Ich möchte zu 80-90% Atak sein.


Ich möchte zu 80-90% Atak sein.
mit oder ohne notstrom?

bei deiner konfiguration wäre eine 0 einspeisung empfehlenswert mit multiplus 2 48 5000 und einem mpp rs 450/100 zwei strings zu 9 modulen


Ich möchte zu 80-90% Atak sein.
mit oder ohne notstrom?

bei deiner konfiguration wäre eine 0 einspeisung empfehlenswert mit multiplus 2 48 5000 und einem mpp rs 450/100 zwei strings zu 9 modulen
War gedacht ohne notstrom.

Wie groß sollte den der Akku dafür sein?

ca 16-32x 230ah ist ok

oder 16x280



Ich möchte zu 80-90% Atak sein.
mit oder ohne notstrom?

bei deiner konfiguration wäre eine 0 einspeisung empfehlenswert mit multiplus 2 48 5000 und einem mpp rs 450/100 zwei strings zu 9 modulen
Das ist nicht korrekt und wird früher oder später zu einem Ausfall des Ladereglers führen. Ein 450/100 kann max. 100A DC-seitig abgeben. Mit 18 Modulen sind es 7,2 kWh, erlaubt 5,76 KW.
Ich möchte zu 80-90% Atak sein.
Die Anlage dieser Größenordnung würde ich komplett DC-seitig aufbauen. Die Batterie in der Größenordnung von 16-32x 280AH, diese sollte von den MPPTs geladen werden. Welchen Jahresstromverbrauch hast Du bzw. womit rechnest Du in Zukunft?

Das ist nicht korrekt und wird früher oder später zu einem Ausfall des Ladereglers führen. Ein 450/100 kann max. 100A DC-seitig abgeben. Mit 18 Modulen sind es 7,2 kWh, erlaubt 5,76 KW.
falsch

BEWEIS:
7,2kwp pro tracker (360v x 20a) also pro 450/100 sind 14,4kwp möglich
![31529=5715-450-100.jpg|903x1274](upload://i9GDU5UnpWq25Z1AGH9A303rpdF.jpeg)

Das ist nicht korrekt und wird früher oder später zu einem Ausfall des Ladereglers führen. Ein 450/100 kann max. 100A DC-seitig abgeben. Mit 18 Modulen sind es 7,2 kWh, erlaubt 5,76 KW.
falsch

BEWEIS:
7,2kwp pro tracker (360v x 20a) also pro 450/100 sind 14,4kwp möglich

450 100.jpg
Ich spreche oben über DC-Ausgangsladeleistung, diese ist nun mal 5760 Watt.
Ich möchte zu 80-90% Atak sein.
Die Anlage dieser Größenordnung würde ich komplett DC-seitig aufbauen. Die Batterie in der Größenordnung von 16-32x 280AH, diese sollte von den MPPTs geladen werden. Welchen Jahresstromverbrauch hast Du bzw. womit rechnest Du in Zukunft?
Moment ist der Jahresverbrauch bei 2500-3000kw. Könnte aber mehr werden da gegebenenfalls die Heizung neu gemacht wird auf Wärmepumpe.


Ich spreche oben über DC-Ausgangsladeleistung, diese ist nun mal 5760 Watt.
wo liegt das problem? der laderegler regelt auf den maximalen strom
das ist vom hersteller freigegeben.

7,2kwp bedeutet nicht dass der laderegler mit 7,2kw lädt, das solltest du eigentlich als victron händler wissen.


Moment ist der Jahresverbrauch bei 2500-3000kw. Könnte aber mehr werden da gegebenenfalls die Heizung neu gemacht wird auf Wärmepumpe.
das sollte mit der anlage und dem speicher zum großteil gedeckt werden können außer eben dez-januar da geht fast nix


Ich spreche oben über DC-Ausgangsladeleistung, diese ist nun mal 5760 Watt.
wo liegt das problem? der laderegler regelt auf den maximalen strom
das ist vom hersteller freigegeben.

7,2kwp bedeutet nicht dass der laderegler mit 7,2kw lädt, das solltest du eigentlich als victron händler wissen.


Moment ist der Jahresverbrauch bei 2500-3000kw. Könnte aber mehr werden da gegebenenfalls die Heizung neu gemacht wird auf Wärmepumpe.
das sollte mit der anlage und dem speicher zum großteil gedeckt werden können außer eben dez-januar da geht fast nix
Okay
Danke✌️


Ich spreche oben über DC-Ausgangsladeleistung, diese ist nun mal 5760 Watt.
wo liegt das problem? der laderegler regelt auf den maximalen strom
das ist vom hersteller freigegeben.

7,2kwp bedeutet nicht dass der laderegler mit 7,2kw lädt, das solltest du eigentlich als victron händler wissen.


Moment ist der Jahresverbrauch bei 2500-3000kw. Könnte aber mehr werden da gegebenenfalls die Heizung neu gemacht wird auf Wärmepumpe.
das sollte mit der anlage und dem speicher zum großteil gedeckt werden können außer eben dez-januar da geht fast nix
Genau hier sehe ich auch das Problem, das rund 1,44 kWp/Std. nicht genutzt werden, anders gesagt, die Energie geht verloren. Zur Info, eine Anlage mit 10 kWp kann mehr als 10kW liefern, das solltest Du in Deiner Anlage auch beobachten. Das hat auch nichts mit Victron zu tun.

ach so meinst du das

naja dieser verlust hält sich in grenzen nur in der spitze an wenigen stunden pro tag

führt aber auf keinen fall zum ausfall des ladereglers!
diese aussage ist einfach falsch

Das interessiert mich jetz aber auch, ich werde bei meinem Setup den laderegler auch mit mehr etwas PV Leistung versorgen.

Interessant wärs zu wissen ob es Daten gibt wie oft in unseren Breiten eine PV ihre Leistung erreicht oder sogar überschreitet, bzw. Ist das nur die ersten Jahre der Fall und später wegen der Alterung der Zellen nicht mehr?

Gibt’s hier valide Daten und irgendwo nachzulesen?

ach so meinst du das

naja dieser verlust hält sich in grenzen nur in der spitze an wenigen stunden pro tag

führt aber auf keinen fall zum ausfall des ladereglers!
diese aussage ist einfach falsch
Versuche Dir einfach die Frage zu beantworten, wohin der Überschuss und Spitzen gehen (Diskussion über die Regelung der Strings brauchen wir nicht anfangen), vor allem wenn es schlagartige Änderungen der Einstrahlung gibt. Die Komponenten zu überbelasten ist garantiert keine Lösung und auch ein Sparen am falschen Platz. Das führt früher oder später zu einem Ausfall.


Versuche Dir einfach die Frage zu beantworten, wohin der Überschuss und Spitzen gehen (Diskussion über die Regelung der Strings brauchen wir nicht anfangen), vor allem wenn es schlagartige Änderungen der Einstrahlung gibt. Die Komponenten zu überbelasten ist garantiert keine Lösung und auch ein Sparen am falschen Platz. Das führt früher oder später zu einem Ausfall.
doch dass brauchen wir
denn das ist die kernaufgabe des ladereglers die überschüssige leistung soofort abzureglen
wenn das ein problem wäre würde victron das nicht freigeben und auch sicher dafür keine 5 jahre garantie geben

ich habe das bei mir beobachtet als ich 12kwp da angeschlossen habe die strings regeln soofort ihre leistung herunter um die 100a nicht zu überschreiten
da gebe ich dir brief und siegel drauf

übrigens bei meinem sma sunny boy 4 habe ich auch die vollen 12kwp pv leistung angeschlossen obwohl dieser nicht dafür freigegeben ist
gleiches verhalten in weniger als einer sekunde regelt der mppt herunter ohne störung ohne überlast ohne fehlermeldungen

eine gesunde überbelegung ist bei jedem wechselrichter/laderegler möglich und auch von den herstellern unter garantie freigegeben!


Interessant wärs zu wissen ob es Daten gibt wie oft in unseren Breiten eine PV ihre Leistung erreicht oder sogar überschreitet
immer wenn es kalt ist und die sonne im optimalen winkel einstrahlt also februar - märz zb
da geht auch die leistung mal über die nennleitung der module für einen kurzen moment


Versuche Dir einfach die Frage zu beantworten, wohin der Überschuss und Spitzen gehen (Diskussion über die Regelung der Strings brauchen wir nicht anfangen), vor allem wenn es schlagartige Änderungen der Einstrahlung gibt. Die Komponenten zu überbelasten ist garantiert keine Lösung und auch ein Sparen am falschen Platz. Das führt früher oder später zu einem Ausfall.
doch dass brauchen wir
denn das ist die kernaufgabe des ladereglers die überschüssige leistung soofort abzureglen
wenn das ein problem wäre würde victron das nicht freigeben und auch sicher dafür keine 5 jahre garantie geben

ich habe das bei mir beobachtet als ich 12kwp da angeschlossen habe die strings regeln soofort ihre leistung herunter um die 100a nicht zu überschreiten
da gebe ich dir brief und siegel drauf

übrigens bei meinem sma sunny boy 4 habe ich auch die vollen 12kwp pv leistung angeschlossen obwohl dieser nicht dafür freigegeben ist
gleiches verhalten in weniger als einer sekunde regelt der mppt herunter ohne störung ohne überlast ohne fehlermeldungen

eine gesunde überbelegung ist bei jedem wechselrichter/laderegler möglich und auch von den herstellern unter garantie freigegeben!


Interessant wärs zu wissen ob es Daten gibt wie oft in unseren Breiten eine PV ihre Leistung erreicht oder sogar überschreitet
immer wenn es kalt ist und die sonne im optimalen winkel einstrahlt also februar - märz zb
da geht auch die leistung mal über die nennleitung der module für einen kurzen moment
Bei 7,2 kW hat man eine Überbelegung von 25%. Bei günstigen Bedingungen kommen weitere bis zu 25% dazu. Damit hast Du im worst case +50% drauf - ist es so verständlicher?