Netzdienlicher Einsatz von Kleinspeichern

Hallo,

Das habe ich mit OpenDtu aus einem HM800 ausgelesen:

Nennfrequenz 50 Hz
Niederfrequenz 1 (LF1) 48 Hz
LF1 Maximale Fahrzeit (MTT) 2 s
Hochfrequenz 1 (HF1) 51 Hz
HF1 Maximale Fahrzeit (MTT) 2 s
Niederfrequenz 2 (LF2) 47,5 Hz
LF2 Maximale Fahrzeit (MTT) 0,05 s
Hochfrequenz 2 (HF2) 52 Hz
HF2 Maximale Fahrzeit (MTT) 0,0

Und:

FW-Funktion aktiviert aktiv
Beginn des Frequenzabfalls (Fstart) 50,2 Hz
FW-Droop-Slope (Kpower_Freq) 40 Pn%/Hz
Erholungsrampenrate (RRR) 0,16 Pn%/s
Recovery High Frequency (RVHF) 0 Hz

Je neuer die sind, desto mehr solche Funktionen sind vorhanden und aktiv.

Bei unter 47,5Hz schaltet dieser nach 2,5Perioden hart ab , bei über 52Hz sofort.

Und das ist bei zigtausenden WR aufgrund der Vorschriften exakt gleich. Das kann Instabilität erzeugen.

Das sanftere Reduzieren der Leistung über bei 50,2Hz ist m.E. sinnvoll.

Ebenso sinnvoll wäre es bei UnterSpannung/Frequenz MEHR Leistung zu liefern.

OT: Ich erinnere mich an den Bericht eines Heissluftballonfahreres aus Australien. Wenn man dort im Outback mit dem Ballon an einer Hochspannungsleitung hängen bleibt, dann bleibt man ganz unten im Korb sitzen auch wenn das Feuerwerk oben aufhört. Nach 2 Sekunden fängt es nämlich nochmal mit der doppelten Spannung an. Damit versucht man den Baum, der in die Leitung gefallen ist, wegzubrennen. Wenn das gelingt, dann wird ganz normal wieder eingeschaltet und das Problem ist sofort gelöst….

OT Ende

2 „Gefällt mir“