Guten Tag zusammen,
ich plane derzeit, ein saniertes Reihenmittelhaus mit 3 WE's á 3 Stockwerke mit Multisplit umzurüsten. Ziel ist alleiniger Heiz- und Kühlbetrieb. Ausgenommen sind die innenliegenden Bäder. Die wurden auch davor nicht beheizt und ich würde auf Sicht fahren und bei zukünftigen Engpässen mit Infrarotheizung gegensteuern.
Grundsätzlich will ich das mit 2 Außengeräten bewerkstelligen. Aufstellort vor und hinter dem Haus im EG und dann Leitungsführung die AW hoch mit kurzer Verteilung nach innen. Auf der Südseite würde ich 5 Innengeräte und auf der Nordseite 3 Innengeräte benötigen. Gerne auch eine Rückmeldung hierzu. Im DG könnte ich mir auch vorstellen, den großen Wohnraum an die Nordseite anzuschließen, um die Innengeräte gleichmäßiger zu verteilen.
Heizlastberechnung habe ich angefertigt gemäß DIN EN 12831.
Ergebnis:
Gesamtheizlast 8,24 kW ohne Warmwasser
WE 1 EG: 2,99 kW ohne Warmwasser
WE 2 OG: 2,23 kW ohne Warmwasser
WE 3 DG: 3,02 kW ohne Warmwasser
Raumweise Heizlast ist in den Plänen zu erkennen. Auf die würde ich mich konzentrieren.
Jetzt habe ich meinem Klimatechniker die Heizlastberechnung vorgelegt und seine Auslegung der Innengeräte (Daikin):
In den Klammern dahinter immer die Ergebnisse der Raumheizlastberechnung.
Südseite:
EG Wohnzimmer, ca. 25 m² FTXM35A 3,5 kW (1,2 kW)
EG Schlafzimmer 2, ca. 13 m² FTXM20A 2,0 kW (0,54 kW)
1OG Wohnzimmer, ca. 43 m² FTXM50A 5,0 kW (1,38 kW)
DG Wohnen/Küche, ca. 34 m² FTXM50A 5,0 kW (1,6 kW)
DG Schlafzimmer 2, ca. 12 m² FTXM25A 2,5 kW (0,9 kW)
Norseite:
EG Schlafzimmer 1, ca. 16 m² FTXM25A 2,5 kW (0,96 kW)
1OG Schlafzimmer, ca. 16 m² FTXM25A 2,5 kW (0,7 kW)
DG Schlafzimmer 1, ca. 10 m² FTXM20A 2,0 kW (0,35 kW)
Angegeben hat er leider immer nur die Kühlleistung im Angebot. Die Heizleistung der Geräte ist aber ca. 0,3 kW mehr.
Klar, müsste ich noch schauen, wie in der Gerätekombination im Heizfall bei -10°C ausreicht, aber das sollte doch auch so mit den 2ern hinkommen.
Gibt es hier irgendeinen plausiblen Grund, warum die Abweichung von ihm so groß ist und ist das überhaupt ein Problem? Problem sehe ich weniger bei den 2 bzw 2,5 Geräten, da geht es ja nicht mehr kleiner, aber vor allem bei den 5kW Geräten habe ich Bedenken, dass ich zum einen ins Takten komme und ein weiterer Faktor mit der Gerätekombi werde ich die auch vermutlich nicht A++ erreichen, heißt keine Förderung.
Grüße
EG
OG
DG
Schnitt



