Multiplus2 5000 lädt nicht mit voller Leistung(25A)

Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Multiplus2.
Er lädt trotz 4kw überschuss nur mit 1300W (25A).
Endladen macht er mit über 2000Watt(getestet).
Das System läuft über ein Pi4.

Ein bkhw(5.4kw) ist im Haus vorhanden da im Winter dann damit der Hausverbauch etc. Statt der Pv anlagen übernommen werden soll.

Eventuell die Ladekurve?

Bin recht überfragt.

Wäre schön wenn ihr ein paar tips geben könntet.

Danke im voraus.

Viele Grüße

Moin,
nimms mir nicht übel aber meine Glaskugel hat mir geraten nach weiteren Daten wie: verwendeter Akku, mehr Daten zum Gesamtaufbau der Anlage (AC Kopplung) usw. zu fragen :upside_down_face:

2 „Gefällt mir“

Okay sorry hab es gefunden.
Die Temperaturen in der config des rpi waren eingestellt das bei bis 15 grad nur 30% der leistung geladen wird.
Das war das problem