Im Normalbetrieb steht der ESS-Modus auf “Optimiert (ohne BatteryLife)”.
Wird die Batterie mangels PV nicht geladen und steht auf minimum-SOC, möchte ich gerne etwas Leerlauf-Energie am MPII sparen und den ESS-Modus auf “externe Steuerung” ändern. Das geht auch über modbus, indem ich die Adresse 2902=3 ändere.
Wenn dann wieder PB-Überschuss bereitsteht und die Batterie geladen werden kann, möchte ich den ESS-Modus gerne wieder auf “Optimiert (ohne BatteryLife)” ändern. Dazu setze ich die Adresse 2902=1.
Leider wird der ESS-Modus dann auf “Optimiert (mit BatteryLife)” gesetzt.
Nun habe ich gesehen, dass da scheinbar die Einstellung der Adresse 2900 (ESS BatteryLife state) mit reinspielt. Ich suche nun nach einer passenden Einstellung für die Adressen 2900 und 2902, so dass ich sicher wieder den ESS-Modus “Optimiert (mit BatteryLife)” einstellen kann.
Hat da schon jemand etwas und könnte das hier einmal reinstellen?
ich schalte das ganze per HomeAssistant Integration. Die nutzt unter der Haube ModBus soviel ich weiß. Die ESS Setting BL…low-soc nehme ich als trigger, stelle ihn aber nicht um.
Ich schalte einfach nur den Ve Mode von on auf off.
Ich kenne HomeAssistant nicht, da ich iobroker verwende.
vebus mode scheint ja irgend ein Datenpunkt zu sein, der da angesprochen wird. Den musst Du ja irgendwo auch ausgewählt haben. Was steckt da denn weiter dahinter?
VE Bus ist der Datenpunkt den mir die Hoomeassistant Integration Anbieter. Da muss ma nichts einstellen oder auswählen, abgesehen davon dass man den Cerbo angibt.
Daher kann ich leider nicht sagen welches ModBus Register da geändert werden muss.
Das heißt, Adresse 33. Das wäre dann die Switch-Position, was auch zu den o.g. Werten 1-4 passt.
Genau das wollte ich eigentlich nicht, weil damit auch immer die Relais beansprucht werden.
Mal angenommen, der WR wird damit über das Jahr 300 Mal in den Energiesparmodus versetzt, hieße das auch 300 Mal Relaistests. Ob das für eine lange Lebensdauer zuträglich ist?
Daher wollte ich eben gerne über die Register 2900 und 2902 gehen.
Was sollen die Register 2900 und 2902 denn für Einstellungen sein? Da du die ESS Einstellungen suchst, könnten die ggf. als ess_batterylife_state geführt werden
Wie im ersten Beitrag geschrieben, ist das die Kombination für den ESS-Modus “Optimiert (mit/ohne BatteryLife)” und “ext. Stg.”. Wie ich die schreibe weiß ich schon.
Für “ext. Stg.” genügt es, 2902 auf “3” zu setzen.
Für “Optimiert (ohne BatteryLife)” muss 2902 auf 1 gesetzt werden. Und für 2900 gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dann passen. Und genau das würde ich gerne wissen:
Wann wird welcher Wert in Register 2900 geschrieben?
Und wie sollen die Einstellungen jeden Strom zu sparen?
Mit oder ohne Battery Life ändert ja nur was an der Entladelogik.
Externe Steuerung sorgt, nach meiner Kenntnis auch nur dass der Cerbo nicht mehr regelt sondern externe Signale braucht, aber der MP bleibt dabei aktiv.
Kann es sein, dass Du den AES Modus meinst? Denn nur mit diesem kann der Standby-Verbrauch verringert werden. Aber auch nur im Einphasenbetrieb. Andere Möglichkeiten kenne ich nicht
Würde auch gerne per IOBroker und ModBus dem Victron wenigstens das Entladen abgewöhnen aber einer von mir berechneten Situation (SOC) im IOB. Das JK BMS taugt dazu ja bekantlich weniger. Natürlich muß dazu meine Schaltscgwelle vor der des BMS liegen sonst kann es nicht klappen.
Ja, ich habe ein Blockly-Script, welches zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Damit wird die Leistungsaufnahme im Leerlauf auf 10-20 Watt begrenzt, ohne dass über den Switch auch die Relais immer wieder in den Test beim Einschalten gehen. Kann ich heute Abend gerne zur Verfügung stellen.
Als Schaltschwelle habe ich dabei definiert, dass der SOC<=10% oder V_Batt<=50V oder V_Cell_Min<=3,1V ist. Damit fange ich den ungenau gemessenen SOC des BMS ab.
Ich setze dann den ESS-Modus auf 3 = “ext. Steuerung”.
Danke das wäre toll ein Beispiel zu sehen. Bzgl ESS-Modus bin ich noch nicht ganz sicher was das für Auswirkungen hat. Ich verstehe dich aber so dass du um Zugriff zu bekommen auf auf "externe Steuerung" wechselst, damit mit dem IOB die volle Kontrolle übernimmst. Ist der Bedarf nicht gegeben schaltest Du zurück auf den "normalen Modus"?
Darf ich fragen wie du den SOC besser berechnest? Geht das vernünftig ohne Shunt?
Ich habe diverse Skripte mir schreiben lassen die über Coulumbzähler und diverse selbstlernende Faktoren die ungenaue Strommessung etc des JK BMS versuchen zu verbessern. Aber aktuell nach 12h Lernphase bin ich beim gemeinsamen berechneten SOC bei ganzen 0,5% Differenz zum JK und der Standardanzeige im Victron. Das erscheint mir wenig sinnvoll.
Ich nehme den des BMS. Ja, der kann auch mal sehr ungenau werden. Daher ja nicht nur eine Steuerung nach SOC, sondern auch nach Batterie- und Zellspannung.
Das Blockly habe ich zum Import beigefügt. Außerdem als Screenshots.
Der ESS-Modus wird über Modbus-Register 2902 gesteuert. Den habe ich zum schreiben als holdingRegister und zum Auslesen als inputRegister.
Außerdem schreibe ich beim Energiesparen AUS das Modbus-Register 2900, welches für “Optimiert mit / ohne Batterylife” zuständig ist.