MPI 10k mit automatischer Netzumschaltung (wie USV)

Ist euch eine Möglichkeit bekannt, eine automatische Umschaltung bei Netzausfall auf den WR-Load-Ausgang so zu gestalten, dass es zu keinen Ausfällen kommt?
Es sollen meine Geräte (PCs, Raspberries, etc.) weiterlaufen und nicht neu starten.

Ich weiß schon, dass ich eine extra USV für diese Geräte hinstellen kann um eine manuelle oder automatische Umschaltung zu überbrücken, aber ich frage mich, ob der Wechselrichter dafür schnell genug wäre und welche Hardware ich zusätzlich dafür benötigen würde um das ohne zusätzliche USV möglich zu machen.

Vielen Dank für eure Expertise.

Was haltet ihr von dem Teil:
https://www.amazon.de/gp/product/B09DSWQXTX

Umschaltzeit wäre unter 50ms. Da sollte doch das allermeiste weiterlaufen, oder? Ich probiers mal und wenns nicht funktioniert, muss ich halt noch eine kleine USV besorgen.

Bei 50 ms solltest du gerade nichts merken. Höchstens vl ein kleines flattern der Lichter.
Ich weiß aber, das es Wechselrichter gibt, die sehr schnell umschalten können zum Inselbetrieb.
So ein Schalter müsste es meiner Ansicht nach aber auch tun.

Oje, jetzt hab ich gerade gesehen, dass der keine CE-Zertifizierung hat.

Kennt jemand einen ATS mit geringen Umschaltzeiten und CE-Zertifizierung?

EDIT: Hab mir jetzt den besorgt und mir das CE-Zertifikat vorab zusenden lassen um auf der sicheren Seite zu sein:
https://www.alibaba.com/product-detail/GEYA-W2R-100-Din-Rail-Power_62186383251.html?spm=a2756.order-detail-ta-ta-b.0.0.1eed2fc2x4Yu5f

Außerdem hab ich bei meinem Energielieferanten (Energie Steiermark) nachgefragt und folgende Richtlinien erhalten:


Nachdem bei mir alles im Schaltschrank installiert wird, ist meine Nullungsverbindung in unmittelbarer Nähe und ich kann die 3 Phasen schalten.