Hallo zusammen,
jetzt sind einige Tage vergangen und ich bin immer noch nicht richtig weiter.
Die Anlage wurde neu befüllt. Due Anlage wurde 1h abgepumpt. Laut Techniker war der Unterschied innerhalb der Messtoleranz der Waage. Seit dem konnte ich kein Abschalten mehr feststellen. Sie bleibt jetzt etwas 100-200Watt unter den Schwellen, wo sie vorher abgeschaltet hat. Insgesamt, scheint sie nicht mehr so "aggressiv" zu sein. Sie regelt sich auch nach dem Einschalten besser ein.
Am Verhalten mit >= 2 Innegeräten hat sich nichts geändert.
Gestern hab ich mehrere Stunden auf dem Garagendach verbracht - wo das Außengerät steht.
Ich habe mal den Anschlusstest gemacht, wo sie fehlerhafte Anschlüsse selbst erkennen und korrigieren kann. Jetzt sieht das Einschaltverhalten noch etwas schöner aus. Mal sehen, ob das so bleibt. Was ich komisch fand: Nach dem Test lief einmal das Gerät im Schlafzimmer im Kühlmodus. Ich hab den Tests nochmal wiederholt. Da lief im Anschluß das Gerät im Arbeitszimmer im Kühlmodus.
Mir ist aufgefallen, dass Sie bei den Peaks (insbesondere beim Einschalten) der Fehler 21 "The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating." anzeigt wird.
Seit gestern wirkt das Regelverhalten noch etwas besser.
Bei 2 Geräten ist das Regelverhalten noch etwas besser als mit 3 Geräten. Beim Einschalten des 3. Gerätes geht die Leistungsaufnahme schlagartig um mindestens 550W oder mehr hoch.
Bei 2 Geräten regelt sie meistens langsam die Leistung hoch. Oft steigt die Leistungsaufnahme exponentiell bis die Innentemperatur der Geräte 1K über dem Soll liegt.
In der Abb (oben) habe ich ein Gerät eingeschaltet. Um 10.30h kam das 2. dazu. Mit der gelben Linie habe ich die Steigung verdeutlicht. Ob das erste Innengerät zu takten begannt, das andere lief weiter, reduzierte sie Leistung nicht. Als auch bei 2. Raum die Soll Temp um 1K überschritten war, ging sie komplett aus.
Auf dem nächsten Bild geht's dann 3 Minuten später genau so weiter. Bis sie wieder ausgeht.
Danach habe ich das 1. Gerät wieder ausgeschaltet und Nr. 2 läuft seitdem richtig schön.
Nr.1 kann aber grundsätzlich auch druchlaufen - so lange es alleine ist.
Die Diskussion mit dem Techniker lief insgesamt sehr ernüchternd. Die Bedeutung der LED war ihm unklar, weshalb ich das Handbuch im Internet suchte.
Die Antwort auf die Fehlerbeschreibung ging in die Richtung, so lange die Räume warm werden, könne er nichts machen. Solche Tickets würde Mitsubishi direkt zu machen. Ich habe diese Weche auch mal bei Mitsubishi angerufen. Leider erfolglos, da sie keinen Endkundensupport haben.
An der Stelle kann man eigentlich nur eine Warnung aussprechen, sich für einen anderen Hersteller zu entscheiden.