Bisher läuft ein System eigentlich recht gut.

Wenn man die pufferspeichertemperatur auf 40 bis 45° einstellt ist der elektrische Verbrauch unter 2 kilowattstunden pro Tag.. geht man auf 50 Grad verdreifacht sich ca der Verbrauch..

Die bestehende gastherme ist so eingestellt dass sie einmal pro Woche das legionellen Programm fährt

Was man allerdings nicht unterschätzen darf sind die Verluste über die zusätzlichen Leitungen.. hier hatten wir im ersten Schritt keinen thermischen Siphon am Vorlauf eingebaut.. das hat die Verluste fast verdoppelt..

mit dicker Isolierung an den Leitungen funktioniert es aber gut.. was mich überrascht hat waren die Kosten die die Verrohrung verursacht hat.. mit rückschlagventilen, Verschraubung hier und Entlüftung dort waren das auch noch mal 400 € Material.. ohne die Isolierung die auch noch mal ordentlich Geld gekostet hat.

Falls du Interesse zu einer Wärmepumpe hast ich hätte voraussichtlich noch eine übrig, da ich die defekte gelieferte reparieren werde und somit das Ersatzgerät übrig habe.