Lumentree Wechselrichter mit Trucki Stick, Spannungsabfall

Hallo Zusammen,

ich nutze seit ein paar Jahren das Trucki System, heißt Lummentree Wechselrichter und Meanwell Ladegerät jeweils mit TruckiStick und jeweils 1000W und dazu einen 16S 5kw/h Akku.
Nun ist mit beim Wechselrichter aufgefallen, dass er mit steigender Leistungsentnahme einen doch erheblichen Spannungsabfall innerhalb des WR aufweist.
Ich habe gelesen das man das mit dem K-Wert ausgleichen kann. Leider finde ich diese Einstellung nicht im TruckiStick Menü.
Ich nutze die aktuellste Version.
Hier mal eine Tabelle der Werte:

:chart_increasing: Zahlenwerte im Überblick:
Leistung Strom Spannungsabfall % Abfall
100 W 2,5 A 0,17 V 0,32%
500 W 10,5 A 0,65 V 1,23%
1000 W 21,5 A 1,34 V 2,56%

Selbst wenn man den K-Wert einstellt ist er doch bestimmt übergreifend für alle Lastzustände, oder?
Gibt es denn eine Möglichkeit den K-Wert Lastabhängig zu realisieren, von mir aus auch in 5 oder 10 Unterteilungen?

Ich würde mich freuen wenn es hilfreiche Lösungen geben würde.

Beste Grüße
Björn