LG MU2R17 Dual-Split: Kaltstartverhalten

Hallo zusammen,

ich habe eine LG-Dual-Split-Anlage mit dem Außengerät MU2R17 und zwei Dualcool Soft Air Premium Innengeräten mit 3,5 und 2,5 kW.

Mir fällt beim Heizen folgender Ablauf auf, wenn die Anlage zuvor mehrere Stunden ausgeschaltet war, also im Standby und nicht vom Strom getrennt:

Nach dem Einschalten läuft die Anlage zunächst einige Zeit (10 bis 15 Min) gibt dabei aber kaum Wärme ab. Anschließend schaltet der Kompressor einmal ab. Nach einer kurzen Pause startet er wieder, und ab diesem zweiten Start funktioniert das Heizen völlig normal: Die ausgeblasene Luft wird deutlich wärmer und die Anlage läuft anschließend stabil und regelt ihre Leistung herunter.

Es geht also hauptsächlich um den ersten Heizstart nach längerer Betriebspause. Sobald diese eine Unterbrechung vorbei ist, passt die Heizleistung.

Kennt jemand diesen Ablauf von seiner LG-Multisplit? Wie läuft bei euch der Heizstart nach mehreren Stunden im ausgeschalteten Zustand ab? Mich würde interessieren, ob andere Besitzer dieses Verhalten ebenfalls beobachten oder ob ihre Anlagen nach dem Vorwärmen direkt gleichmäßig heizen.

Beim Kühlbetrieb/Entfeuchtung tritt nichts dergleichen auf. Da funktioniert alles auf Anhieb völlig normal

Danke euch!

Wie ist während dieser Zeit die Stromaufnahme?

Was sein kann: Ölsumpfheizung, die erstmal das Öl aufheizt, bevor sie startet. Dann würde aber der Verdichter während dieser Zeit nicht laufen.

Die Stromaufnahme ist unterschiedlich, der Kompressor läuft aber definitiv. Man hört das Kältemittel fließen und die Stromaufnahme geht auch manchmal auf über 1200w

Der Ablauf lässt sich auch immer wiederholen. Erst eine Laufzeit von ca 10 bis 15 Minuten mit hoher Kompressorleistung und relativ schwacher Wärmeabgabe - dann ein Takt und anschließend gewöhnliches Heizverhalten so wie ich es von anderen Splitklimas kenne. Auch mit stundenlangem Durchlaufen ohne Probleme

Wie lang ist die Pause genau?

Wenn der Verdichter läuft, kann es keine Ölsumpfheizung sein.

Startzeit, bis die Anlage wirklich Wärme liefert, ist von Anlage zu Anlage schonmal etwas unterschiedlich. Liegt typisch bei 2-5 min. 10-15 min und dann auch noch Leistungsaufnahme von 1000 W finde ich schon merkwürdig, kenne mich aber mit Multisplit und Samsung auch nicht aus.

Also die Pause bzw der Takt dauern immer genau 3 Minuten - also die typische Taktsperrenzeit.

Laufen in den ersten 10-12 Minuten denn die Lüfterwalzen der IGs?

Ja die laufen aber mit geminderter Leistung

Ok, also kann mir da keinen Reim drauf machen, was die Anlage da tut.