Kurzschlussstrom PV-Anlage nach DIN VDE 0102 berechnen?

Mal was theoretisches.
Weiß jemand wie man den Kurzschlussstrom ein PV-Anlage nach DIN VDE 0102 berechnet?
Hab zwar E-Technik studiert aber das überfordert mich :D.

Ich nehme mal an das hier der Kurzschlussstrom beim einem Kurzschluss auf der AC Seite (am Wechselrichter) angegeben werden soll.
Die DC Seite sollten das EVU ja nicht interessieren.

Aus dem Datenblatt des Wechselrichters geht ja der maximale Ausgangsstrom hervor.
Der kann ja auch nicht überschritten werden da der Wechselrichter idR auch kurzschlussfest ausgeführt ist.
Beim Sunny Boy 5 wären das z.B. 22A.
Ist das der Kurzschlussstrom?

Was habt ihr denn da eingetragen?

Falls einer mal die gleiche Frage hat.
Hab die Lösung gefunden. Steht in der Konformitätserklärung der Wechselrichter drin.
z.B. hier

Über den Daumen kann man sagen das der Kurzschlussstrom ca. 1 bis 1,4 mal dem Bessungsstrom entspricht.
Beim Sunny Boy sind das als 0,024 kA -> 24A.
Die Einheit ist ganz schön verwirrend :smiley:

Danke für die Aufklärung :thumbup:

@profantus Danke!!! Wäre nie selbst drauf gekommen, in die Konformitätserklärung nachzuschauen. :slight_smile: