Das kannst du so nicht rechnen. Du musst dir die Eurovent-Daten anschauen, was die bei TOL (-10 bis -15 Grad) noch liefert. Das kann deutlich weniger sein.

Es ist auch so, dass die 25er und 35er Single-Split sich teils gar nicht unterscheiden, also komplett baugleich und nur etwas höhere Lüfterdrehzahl bei der 35er oder eine künstliche Limitierung der Leistung bei der 25er. Der Unterschied ist oft nur marginal. Siehst du auch an den Eurovent-Daten.

Eurovent-Infos siehe hier:

Prosatech hat doch auch Daikin-Geräte. Und ja, die Comfora ist mit der AY vom Mitsubishi vergleichbar. Wer hauptsächlich mit so einer Anlage heizt, nimmt aber in der Regel die bessere Perfera. Die dürfte ja auch nur etwa 500 Euro mehr kosten, dürfte man über 10 Jahre auch wieder reinholen.

Eco brauchst du vor allem als Limiter, damit die Anlagen nicht so stark hochdrehen und sanfter hochheizen. Eine Klimaanlage sollte man auch eh so dimensionieren, dass die bis 0 Grad locker im Eco-Modus (60%) genug Leistung hat, um auf gewünschte Raumtemperatur zu kommen.