Kälteleitung Verschraubungen / Dichtmittel nötig ?

Hallo,

ist bei metallischen/gebördelten Splitklima-Verschraubungen die Aufbringung eines Dichtmittels nötig oder zumindest sinnvoll ?

Sowas z.B. https://www.ebay.de/itm/140949435986

Und wenn ja, gehört das Zeugs aufs Gewinde, aussen oder innen auf die gebördelten Cu-Leitung ?

Oder braucht man das gar nicht weil eine saubere metallische konische Verschraubung völlig ausreicht ?

Viele Grüße

Ralf

In den USA ist nylog blue so Standart bei den ganzen HVAC Leuten, bei uns machen die das glaube ich eher nicht.

Wobei der Vorteil bei nylog ist, das es auch in den Kältkreis kommen darf ohne Schaden anzurichten.

Nein, du brauchst keine Dichtmittel. Ordentlich gebürdelt, nicht zu fest sonst ist das Kupfer zu hart und passt sich nicht mehr an.
Wichtig ist ein Drehmomentschlüssel, sonst ist Dichtheit eher Glückspiel.

nein es ist kein dichtmittel erforderlich die bördelung ist die dichtung

Nein, du brauchst keine Dichtmittel. Ordentlich gebürdelt, nicht zu fest sonst ist das Kupfer zu hart und passt sich nicht mehr an.
Wichtig ist ein Drehmomentschlüssel, sonst ist Dichtheit eher Glückspiel.
Das hatte ich mir eigentlich auch so gedacht.
In den USA ist nylog blue so Standart bei den ganzen HVAC Leuten, bei uns machen die das glaube ich eher nicht.
Danke für den Hinweis. Also gibt es doch "Fachleute" die sowas nehmen.

Habe mal dazu gegoogelt und ein sehr brauchbares Video gefunden :
https://www.youtube.com/watch?v=iLTMlIT6Qvg

Da wird sehr schön erklärt wie und warum man eine Kältemittelverschraubung ordentlich dichtkriegt.

Total unnötig. Sinnvoll ist manchmal etwas Fett auf die Aussenseite des Bördels damit sich das Rohr nicht mitdreht. Glaube Mitsubishi schreibt das sogar in die Installationsanleitung. Klebezeug ist der letzte Ausweg bei Reparaturen (z.B. defekte Schrader die auch mit dem "U-Boot" nicht rausgehen oder beschädigte Bördelkonuse).

Nein, du brauchst keine Dichtmittel. Ordentlich gebürdelt, nicht zu fest sonst ist das Kupfer zu hart und passt sich nicht mehr an.
Wichtig ist ein Drehmomentschlüssel, sonst ist Dichtheit eher Glückspiel.
Das hatte ich mir eigentlich auch so gedacht.
In den USA ist nylog blue so Standart bei den ganzen HVAC Leuten, bei uns machen die das glaube ich eher nicht.
Danke für den Hinweis. Also gibt es doch "Fachleute" die sowas nehmen.

Habe mal dazu gegoogelt und ein sehr brauchbares Video gefunden :
https://www.youtube.com/watch?v=iLTMlIT6Qvg

Da wird sehr schön erklärt wie und warum man eine Kältemittelverschraubung ordentlich dichtkriegt.
:!: :!: :!: Kenne keinen normalen KT der sowas benutzt. Gerade bei Neuanlagen ist sowas total sinnfrei.