Kältemittelleitungen R32 / Propan

Hallo,

sind eigentlich die Kältemittelleitungen für R32 und Propan bei LLWPs, also Klimageräte bis z.B. 3,5kW gleich? Es geht darum, ob man die alten Kältemittelleitungen auch später noch für Propan verwenden kann, wenn es keine R32 Geräte mehr gibt.

Ja, sind gleich.

Könnten aber unterschiedliche und nicht verträgliche Öle nutzen. In manchen Anleitungen steht: verwenden sie keine gebrauchten KM Leitungen.

Kann man die irgendwie spülen? Wenn man die Kältemittelleitungen unter Putz in der Aussenfassade verleget, kann man die so ohne weiteres nicht mehr tauschen. In 10-15Jahren wird es keine R32 LLWPs mehr geben, wenn die alte Anlage defekt ist. Wobei es dann höchstwahrscheinlich auch kein Propan ist, sondern irgendein R32 Nachfolger.

R32 und R290 nutzen in der Regel gleiche Öle (POE).

Spülen sollte gehen, falls doch mal andere Öle verwendet werden.

R290 (Propan) wird sehr wahrschenilich der R32 Nachfolger. Kann aber sein, dass noch irgendwelche Neuentwicklungen kommen werden, die nicht ganz so entzündlich sind. Ich meine, Daikin hat da schon irgendwas in der Pipeline. R454C zum Beispiel könnte kommen, basiert aber auch teilweise auf R32.