Kabelquerschnitt

Hallo zusammen,

ich habe 12 Module 490w an einem EPEVER Laderegler. An einem anderen 8 Module. Immer 2 in Reihe mit 4mm2 Kabel relativ kurz (1-10m) zu einer Sammelschine. Von dort aus mit einem 16mm2 Kabel zu dem 15m entfernten Laderegler. Nun möchte ich 4 weitere Module zu den 8 hinzufügen. Diese sind auf meiner Garage ca 50m Kabel. Ein Modul hat folgende Eigenschaften: Voc: 45,65V, Vmpp: 38V, Impp: 12,89A. Somit komplett 76Vmpp, 24,78Ampp.

Laut Rechner hätte ich mit einem 10mm2 Kabel einen Spannungsabfall von 1,44V. Wäre das Ok, oder doch besser einen anderen Querschnitt?

Kann ich nichts zu sagen, 50m auf 16mm² kostet auch ein paar Euronen.

Hättest du mit der 200V version nicht auch 4s hinbekommen? Damit wäre das Problem halbiert.

Finde ich Peanuts. Aber wie kommst du auf 1,44V? Die Formel lautet R = Rol / A = 0,017 * 50 / 10 = 0,085 Ohm. Und U = RI = 0,085 * 24,78 = 2,1 V

Ich gehe davon aus, dass die 50 m Hin- und Rückweg zusammen sind also 2 x 25 m.

Ist aber immer noch Peanuts, zumal du in der meisten Zeit deutlich unter 24,78 A bist.

Bei 76V sind es 2,1 / 76 * 100 = 2,7 % Verlust.

@win Danke für Deine Antwort.

1,44V hat ein Rechner auf einer Website angezeigt. Es sind leider 2 x 50m.

Wie sieht es damit aus?