ich habe 12 Module 490w an einem EPEVER Laderegler. An einem anderen 8 Module. Immer 2 in Reihe mit 4mm2 Kabel relativ kurz (1-10m) zu einer Sammelschine. Von dort aus mit einem 16mm2 Kabel zu dem 15m entfernten Laderegler. Nun möchte ich 4 weitere Module zu den 8 hinzufügen. Diese sind auf meiner Garage ca 50m Kabel. Ein Modul hat folgende Eigenschaften: Voc: 45,65V, Vmpp: 38V, Impp: 12,89A. Somit komplett 76Vmpp, 24,78Ampp.
Laut Rechner hätte ich mit einem 10mm2 Kabel einen Spannungsabfall von 1,44V. Wäre das Ok, oder doch besser einen anderen Querschnitt?