JKBMS B2A24S20P Einstellungen Lade/Entladestrom

Hallo,

ich habe ein JKBMS B2A24S20P an einen Victron Multiplus 2 5000 angeschlossen. Den Entladestrom habe ich im BMS erst einmal auf 25A begrenzt.

Trotzdem wird der Akku mit 58A entladen?

Wie kommunizieren die beiden? Serialbattery?

FALSCH!

Richtig: Wechselrichterleistung im MP2 (GX/Venus) drosseln.

Ok das funktioniert zwar, aber den Sinn vom BMS verstehe ich leider nicht.

Wenn ich im BMS max. 25A einstelle, sollte er das doch begrenzen.

Was ist z.B. mit den anderen Einstellungen. Temperatur etc., greifen da gesetzte Grenzen?

Das BMS kann meines Wissens nicht den Strom begrenzen, sondern nur den Durchgang sperren. Meines tut es mindestens im Fall, dass der eingestellte Ladestrom überschritten wurde.

Zeig mal deine Einstellungen.

Du hast recht, das BMS sollte definitiv abriegeln, wenn du 25A einstellst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das BMS bei den 25A komplett trennen müsste oder ob es den Strom auf 25A limitiert.
Wenn du das im Regelbetrieb so machen möchtest, dann die 25A im Multiplus 2 einstellen. Entweder über die VE.Config oder wenn du dBus-Serialbattery verwendest und DVCC aktiv hast, dann über die utils.py.

Das BMS sollte immer als letztes eingreifen/regeln.