heute zwei EEL V5 montiert mit BMS V19, beide zeigen den gleichen Fehler Zelle 5+6 werden nicht gemessen, Verkabelung ist komplett angeschlossen, habe ja auch schon einige Boxen mit V15 BMS installiert.
Kennt einer von euch das Problem? Ist die Busbar von EEL defekt, oder weißen zwei BMS den gleichen Fehler auf?
Du hast, bevor Du die Stecker in das BMS gesteckt hast, alle Kabel einzeln gemessen und dabei war die aufsteigende Voltzahl korrekt?
CellCount auf 16 eingestellt?
Gemessen natürlich nicht werde ich mir morgen vormittag mal zur Gemüte führen. Sind ja vorgefertigte Platinen die über die Zelle geschraubt werden. Habe auch schon einige Boxen davon verbaut, heute das erste Mal mit der neuen BMS Version. Und beide Boxen weißen den gleichen Fehler auf.
ich werde morgen mal den kompletten weg Durchmessen, muß ja die Leitung von Zelle 5 sein, und das bei zwei Boxen, da kann man ja schon von Serienfehler sprechen, oder EEL hat falsche Kabel beigelegt, falls JK von V15 auf V19 die Verkabelung geändert haben sollte.
in der Victron Facebook Gruppe hat jemand das gleiche Problem mit der rechten Platine, wurde von EEL ersetzt, scheint also wirklich ein Serienfehler zu sein.