Isolationsmessung der PV Anlage bzw. einzelner Strings

Moin,
wie wird die Isolationsmessung der PV Anlage bzw. einzelner Strings fachgerecht durchgeführt?

Kann man mit einem Installationstester Riso bei 1000V bestimmen? Oder muss es ein besonderes Messgerät sein? Ich schätze mal für solatuere gibt es da fertige Tester die auch direkt einen MC4 Anschluss haben.

In jedem Fall möchte ich für eine ältere Anlage die Isolationsmessung durchführen, Hintergrund ist ein mögliches Problem dass zu unerwünschten Effekten an einem WR führt. Falls jemand einen Tipp oder ein Messgerät hat, bitte melden!

Für PV hat z.B. Benning Messgeräte (PV-1/2).
Die sind aber nicht ganz billig.

Oh gut, leider wirklich teuer und für meinen Bedarf zu viel des Guten.

Gibt es hier jemanden im Forum der so etwas verleiht?
Oder lassen sich vielleicht ähnliche Messbedingungen und Aussagekraft auch mit einem Standard Installationsmessgerät+Trick erreichen?

Schau dir das Messverfahren einfach mal an. Ich denke, da kannst du auch mit einem billigen Isomessgerät messen, z.B. UNI-T UT502C für 90 Euro. Das kann bis 2500 V.

Gemini meint zu PV-Anlagen:
Gemäß diesen Normen gelten folgende Prüfspannungen und Mindestwerte für den Isolationswiderstand (Riso):

  • Systemspannung < 120 V DC: Mindestens 500 kΩ mit einer Prüfspannung von 250 V DC.
  • Systemspannung < 500 V DC: Mindestens 1 MΩ mit einer Prüfspannung von 500 V DC.
  • Systemspannung > 500 V DC: Mindestens 1 MΩ mit einer Prüfspannung von 1000 V DC.
  • Systemspannung > 1000 V DC: Mindestens 1 MΩ mit einer Prüfspannung von 1500 V DC.