akhmadsila
(Akhmadsila)
14. Januar 2026 um 12:30
1
Hallo, ich baue über Winter eine Inselanlage auf.
Habe 3x 5,5kw wr und Sicherungen sowie ein paar kWh lifepo4 Batterien, muss auf dem Bild jede Quelle von N also ac Ausgang und Generator ac Eingang mit PE verbunden werden? Siehe Foto. Nicht das mir die wr noch kaputt gehen.
Danke vorab für eure Hilfe
oliverso
(OliverSo)
14. Januar 2026 um 13:10
2
Die WR werden schon nicht kaputt gehen, aber du kannst dich oder sonst jemanden damit umbringen.
Zumindest die Wechselrichter sollten eine Dokumentation haben, aus der sich deine Frage beantworten lässt.
Oliver
akhmadsila
(Akhmadsila)
14. Januar 2026 um 16:16
3
Leider China easun, Doku in schlechtem Englisch und laut deren Beschreibung wird PE nicht mit N verbunden.
win
(Win)
14. Januar 2026 um 18:30
4
Male mal ein Schaltbild, was du vor hast. Das sollte man sowieso immer tun und nicht aus dem Bauch heraus irgendwas anschließen.
Wenn du PE nirgends mit N verbunden hast, wäre Schutzklasse I (Schutzerdung) nicht wirksam.
1 „Gefällt mir“
akhmadsila
(Akhmadsila)
14. Januar 2026 um 19:42
5
Ahh shit, also doch mit beiden verbunden, ich versuche mal mit paint das aufzumalen, dauert aber etwas.
win
(Win)
14. Januar 2026 um 20:12
6
Das geht sogar mit Bleistift.exe und Hand.
1 „Gefällt mir“