Hier nun die grobe Vorstellung meines Projektes, den Abriss unseres Objektes findet man hier.
Das komplette Ferienobjekt mit seinen 25.000 kWh Jahresverbrauch befindet sich im sonnigen Seebad Bansin, unsere 10 Stellplätze erfreuen sich größter Beliebtheit, so dass dort alleine 10.000 kWh übers Jahr weggehen für E-Bike-Akkus, Heizungen, Fernseher, Kochen, Handys etc. Dazu kommt die neue Brauchwasser-WP (ca. 800kWh) und ein Split-Klimagerät.
Die edis hat unsere 42kWp Dach-PV unter gewissen Auflagen bei der Installation nach einer Vorlaufzeit von vielen Monaten abgesegnet, das würde ich nun ungerne mit meinem aktuellen Projekt torpedieren. Apropos Projekt:
Zu den Campern führt eine zentrale Zuleitung vom letzten Ferienhaus über den ganzen Hof, mit separater Elektro-Installation im Sanitärgebäude. Mein Plan ist nun, auf eben diesem Gebäude mit seinem Satteldach und dem daneben befindlichen Carport mit flachem Trapezblech etwa 6-7 kWp auf die Dächer zu legen. Da ich mich durch die vorherigen Projekte (vor allem meines Campers) schon etwas mit Victron auskenne, würde ich diese Technik gerne weiter nutzen.
Also 2 Strings mit je 5x410Wp aufs Carport mit je einem SmartSolar MPPT 250/60 Tr und ein dritter String mit 6x410Wp aufs Satteldach, ggf. extra aufgeständert für einen Winterboost mit noch einem SmartSolar MPPT 250/60 Tr. Laut Victron MPPT Rechner wird's mit den 6 Modulen schon knapp, aber es reicht. Ich möchte dann mit 3 Multiplus die einzelnen Phasen bedienen bzw. den Akku stopfen. Ich dachte entweder an einen 48V Akku mit 200A Entladeleistung mit um die 15kWh oder 3 kleinere mit je 5 kWh. Daran dann die Multiplus und den EM24.
Mit diesem Aufbau nehmen wir eine großen Teil der Last vom Grundstück, sorgen dafür, dass auch nachts noch geföhnt werden kann bzw. Heizung und Co größtenteils mit Solarstrom versorgt sind. Dank EM24 wird nur so viel in die Phasen gegeben, wie auch von den Campern und der Technik gebraucht wird, Überschuss landet in den Akkus, die im Sanitärhaus warm und trocken stehen.
Richtig Betrieb ist hier von April bis September, die 2 Wochen Hochauslastung über Weihnachten / Sylvester fallen hinten rüber. Ansonsten muss die Sache im Winter nur frostfrei bleiben.
Was haltet ihr von der grundlegenden Idee und was habt ihr für Anmerkungen?
MfG Paule