Heute noch sinnvolle Anlagenplanung mit Hoymiles HMT, Victron Cerbo, 3x MP-II, Pylontech US5000 Akkus?

Ist fast gut. Nimm aber lieber was anderes als die pylontech us5000, die haben intern nur 15 Zellen anstatt 16 und somit etwas niedrigere Spannung und entsprechend weniger Leistung.

Gute Alternative in günstig ist Eel Batterie Box zum selber montieren oder Cegasa aus Spanien als fertig Akku.

Ansonsten ja die hoymiles HMS musst du inzwischen anschauen.

Edit: nimm nicht den Hager Umschalter, der ist nicht geeignet weil der Neutralleiter nicht versetzt geschaltet wird kann es passieren dass du kurzzeitig erlebst was man als Neutralleiterabriss bezeichnet. Nimm stattdessen den Kraus & Naimer - NETZ-0-NOTSTROM Umschalter 4polig 63A 22kW