Moin zusammen,
ich habe eine Frage zu den technischen Daten vom "Growatt SPH10000TL3 BH-UP" und erhoffe mir eine Antwort, da der Growatt Support leider nicht auf meine E-Mail reagiert.
Und zwar steht dort unter "Input data(PV)":
Growatt SPH10000TL3 BH-UP
Max. recommended PV power = 15000W
Max. DC voltage = 1000V
Start voltage = 120V
MPP voltage range = 120V-1000V/600V
No. of MPP trackers = 2
No. of PV strings per MPP tracker = 1
Max. input current per MPP tracker = 13,5A
Max. short-circuit current per MPP tracker = 16,9A
Die "Max. DC voltage = 1000V" gelten pro MPP Tracker oder?
Ich bin verunsichert, weil es da nochmal so extra aufgeführt ist.
Anschließen möchte ich:
An MPP Tracker 1:
16x JINKO 530Wp IP68 Halbzelle bifazial -> 8480Wp / Spannung 667,36V / Stromstärke 13,02A / Voc = 789,6V / Isc = 13,71 A.
An MPP Tracker 2:
12x JINKO 530Wp IP68 Halbzelle bifazial -> 6360 Wp / Spannung 488,52V / Stromstärke 13,02A / Voc = 592,2V / Isc = 13,71 A.
JINKO 530Wp IP68 Halbzelle bifazial
Max. Ausgangsleistung: 530 Wp.
Spannung (Pmax): 40,71 V.
Stromstärke (Pmax): 13,02 A.
Maximaler Kurzschlussstrom: Isc - 13,71 A.
Maximale Leerlaufspannung: Voc - 49,35 V.
Max. System-Nennspannung: 1500 V.
Vielen Dank und liebe Grüße,