GoodWe ET29.9K-ET - Fehlerhafte Ansteuerung PE-Neutralleiter Relais

Hallo zusammen, wie auch bereits der Deye (Hochvolt und Niedervoltvariante) hat auch der GoodWe Hybridwechselrichter eine fehlerhafte und unzulässige Ansteuerung des PE-Neutralleiter Relais. Ich habe die aktuellste Firmware mit der SolarGo App installiert. Das Problem ist vor allem das Zurückschalten in den OnGrid Betrieb. Hier wird das PEN Relais fast 6 Sekunden zu früh geöffnet. Die Folge ist ein DC Offset von über 110V zwischen PE und Neutralleiter. Für elektrische Geräte kann das zu einem vorzeitigen Ausfall führen. Sowohl für das Schalten in den OffGrid Betrieb als auch für das Zurückschalten in den OnGrid Betrieb darf der Neutralleiter nach VDE4105 für maximal 100ms vom PE getrennt sein.

Schaut euch in Ruhe die Messungen an und sagt mir was ihr davon haltet.

Measurement Setup
Problem Measurement

Problem_GoodWe_PEN_relay.pdf (578,6 KB)