Zufällig gefunden:
Der Titel ist etwas unglücklich gewählt... recht guter Preis finde ich und vielleicht ist noch etwas runter handeln drin.
Ansonsten mit Käuferschutz wohl auch ziemlich sicher wenn über den Button "Angebot machen" kauft.
Zufällig gefunden:
Der Titel ist etwas unglücklich gewählt... recht guter Preis finde ich und vielleicht ist noch etwas runter handeln drin.
Ansonsten mit Käuferschutz wohl auch ziemlich sicher wenn über den Button "Angebot machen" kauft.
Wow - vielen Dank, @U-F-O!
Ich tue mich etwas schwer mit der Entscheidung. ![]()
Was m.E. klar für Victron Multiplus spricht:
sehr flexibel in den Einstellungen/Settings
on-grid/off-grid Betrieb möglich (wie genau einzustellen?)
geringer stand-by-Verbrauch
Was mich noch am meisten stört:
Geräuschentwicklung Lüfter
offenbar div. Schwierigkeiten in den Einstellungen/Software, remote-Connections
Preis (kann ich aber noch am ehesten verschmerzen)
Was mir noch unklar ist:
auch bei Victron finde ich keine Angaben zur PV-Eingangsseite:
d.h. welche PV-Eingangsspannungen sind möglich, in welchem Bereich arbeitet das Gerät wirklich effizient, ab welcher minimalen PV-Spannung läuft der WR überhaupt an?
Und natürlich wäre auch die Batterieversorung interessant, d.h. max. Batteriespannung und vor allem Strom {green}![]()
Es ist wirklich schade, dass da jeder Hersteller von WR/Ladereglern seine eigenen techn. Aussagen und Prüfkriterien anlegt und hier offenbar nichts vereinheitlicht ist.
Das man sich über Foren und Reviews etlicher Anwender diese Infos zusammensuchen muß, spricht nicht für die Hersteller und die Benutzerfreundlichkeit ihrer Geräte.
Mein Problem: für mein jetziges kleines Testsetup reicht mir ein 800-1000W Gerät vollauf. Für einen späteren Vollausbau (auf bis zu 15 kWp) reicht keines der Geräte, da brauche ich 3-phasige Einspeisung (kann man mit Victron mit 3 Geräten realisieren, habe ich verstanden). Für eine mittlere Lösung (1-2 BKW mit 2 kWp Modulleistung) würde mir wohl ein Victron 1600er reichen - das wäre schon mal ein Pluspunkt.
Um bei 1-2 BKW mit je 2 kWp den Akku auszulasten (der dann wohl auf 48V erweitert würde) müßte ich on-grid einspeisen, nur über die Geräte im Dachstudio (TV, Rechner, div. Ladegeräte etc.) bekomme ich den Akku in 5 Tagen nicht leer. Dann müßte auch Waschmaschine, Kühlschrank, Herd, Wasserkocher darüber laufen - das wären dann aber schon mal schnell 3 - 5 kW Leistung. Die werden aber meist nur eher kurzzeitig benötigt, es sei denn die Weihnachtsgans schomort im Ofen ![]()
Kennst Du gute passiv gekühlte WR für meinen Anwendungsbereich?
Jetzt kommt mir gerade der Gedanke, dass ich bei dem Victron Multiplus evtl. gedanklich auf dem Holzweg bin? Ist das überhaupt ein Hybrid-WR, der sowohl von PV als auch von Batterie einspeisen kann? Da Du ja immer die Kombination mit Victron MPPT ansprichst, ist dies wohl das fehlende Gegenstück für die PV Wandlung auf Batterie?
Was ich suche ist ja ein WR, der sowohl von PV als auch von Batterie einspeisen bzw. wechselrichten kann und zwar vorrangig von PV. Nur wenn die akt. PV-Leistung nicht reicht, sollte auch von Batterie eingespeist werden. Und wenn überschüssige PV-Leistung vorhanden ist, dann sollte die Batterie geladen werden. In dieser Kombination spricht man dann wohl von Hybrid-WR, wenn ich es richtig verstehe?
Kann der Multiplus das? Wenn es ein reiner Batterie-WR ist, ist es für mich nicht das passende Gerät. Vorrangig möchte ich ja sogar von PV direkt wechselrichten (entweder off-grid oder on-grid - idealerweise ist beides möglich).
Aber vielleicht finden sich die Angaben zur PV-Eingangsseite für den Multiplus doch noch. Sorry für die Anfängerfragen, aber ich kenne mich bei den div. WR und Ladereglern einfach noch nicht aus.
Puhh ziemlich viel durcheinander
...
Am Anfang wolltest du ja nur ein paar Geräte in deinem Dachstudio versorgen, dann aber noch 2x BKWs usw... vielleicht erstmal nur auf das konzentrieren was du schon hast bzw. die BKWs dann später einfach mit einbinden
. Wie das möglich wäre schreibe ich dir weiter unten.
Falls du später dabei Probleme haben solltest den Multiplus einzustellen kann ich gerne weiterhelfen wenn es soweit ist.
Ich habe sogar eine kleine FAQ geschrieben für Victron Connect, wo drin steht welche Einstellungen für was zuständig sind bzw. bewirken (Multiplus).
Die Victron Connect Demo hast du dir mal angeschaut? Da hast du schonmal einen Überblick für alle möglichen Einstellungen der Victron Geräte.
Ja da muss man denke ich einen anderen Ort für den Wechselrichter finden wo er nicht stört.
Nunja man muss halt die ein oder anderen Victron Bugs kennen bzw. erst kennen lernen dann geht das schon weil man weiß was los ist😆
Du kannst keine PV direkt an den Multiplus anschließen nur einen Akku und AC-In/AC-Out.
Du könnntest aber zb. mit dem Multiplus den Akku laden und auch einspeisen über den AC-In (ESS).
Mehr dazu weiter unten...
Spannungsbereich steht im Datenblatt. Maximaler Strom DC-In ist ne gute Frage, bei den größeren ab dem 2000er steht es auf einem Etiket auf dem Gerät und ich meine auch auf dem Karton (müste ich mal schauen). Vielleicht steht es bei den kleineren zumindest auf dem Karton. Und das scheint auch der Fall zu sein wenn du mal auf das letzte Bild schaust in dem Link der die drei Multiplus 24/1600 verkauft. Ich vermute mal der wird so bei um die 60A liegen... und bei 24V wäre dann so bei 1500 Watt Schluss (auch bei den Anlaufströmen). Im DIY Solar Forum hat es jemand so gerechnet: 2000VA/24V= 83A. Haut aber nicht so ganz hin wenn man sich das Etiket von einem MP 48V/3000VA anschaut hier stehen 75A drauf.
Leider nein müstest du mal danach suchen/googeln.
Also zuerst mal müstest du unterscheiden zwischen einspeisen also in dein Hausnetz und das versorgen einzelner Geräte hinter dem Wechselrichter. Mit einem Multiplus kannst du einspeisen (ESS) oder auch nur Geräte am AC-Out versorgen. Eine einfache Variante wäre ein Multiplus und ein MPPT (oder auch mehrere). Ansonsten funktioniert das dann schon so wie du sagst. Du kannst aber zb. auch die Mikrowechselrichter der BKWs (oder andere Netzwechselrichter) an den AC-In oder AC-Out des Multiplus anschließen und ein ESS einrichten dann lädt der Multiplus über das Netz bzw. den Strom der von den BKWs kommt den Akku. Dann bräuchtest du keinen MPPT und hättest weniger Wandlungsverluste.
Hier kannst du dazu was lesen:
Es gibt verschiedene Varianten....
Vielen, vielen Dank @U-F-O, Du bist wirklich sehr geduldig mit mir und meinen vielen Fragen! ![]()
Aber ich lerne jedesmal wieder etwas dazu und das Bild vervollständigt sich. Dann lag ich ja aber zumindest richtig mit meiner Vermutung, dass der Multiplus eben kein Hybrider ist, aber über die ESS-'Technologie' praktisch auch zum Batterielader werden kann (das war wieder neu für mich). Etwas problematisch sehe ich das schon mit den vielen Geräten und Netzaufbau, was man dann für ein ESS braucht - das macht die Sache wieder umständlich, aber natürlich auch flexibler.
Und ich glaube, ich gehe recht in der Annahme, das ein reiner Batterie-WR (wie es der Multiplus im Kern ja eigentlich ist), effizienter arbeitet, als eine hybride eierlegende Wollmilchsau? In unserer großen PV-Anlage (Investitionsobjekt auf Scheunendach mit 92 kWp) haben wir reine String-WR mit einer Wandlungseffizienz von 98,5% - das ist wohl von keinem Hybrid-WR zu toppen. Das sind 5 x RefuSol WR (4x20 kW + 1x10kW). Das Problem ist natürlich, dass diese nur über PV-Spannung mit einigen 100V laufen und nicht mit 24 oder 48V Batteriespannung. Schon diese Flexibilität im Eingangsbereich kostet vermutlich einiges an Wandlereffizienz.
Von daher stellt sich auch die Frage, ob nicht doch mehrere spezifisch optimierte Geräte in Kombination dann am Ende zumindest langfristig effizienter und auch wirtschaftlicher sind. Aber bleiben wir mal beim aktuellen Status, und da habe ich derzeit nur insges. 300Wp PV-Leistung (2x130W Module mit 22...23Voc und 1x50W mit ca. 21Voc). Das ist natürlich nicht viel und soll bald erweitert werden. Daran hängen dann über div. Buckconverter verschiedene Akkus und Bleibatterien, u.a. 3 Kfz-Batterien a 12V / 68 Ah und div. DIY-Liion-Akkus (16V, 4S8P) und der große 8S 105Ah EVE-LFP-Akku mit 2,66 kWh.
Ich habe den Oliver mit dem Victron-Angebot mal angeschrieben, er sagte mir, die Lüfter wären nicht sehr laut - aber das ist natürlich sehr subjektiv. Wenn man den WR weiter weg platziert, heißt dass ja auch, dass die Akkus mitwandern müßten, denn man will ja keine langen dicken Kabel in der Wohnung verlegen
Das wäre tatsächlich alles etwas unpraktisch für mein jetziges Setup. Im späteren, größeren Ausbau muß ich mir allerdings dann ohnehin eine andere Lösung/Platzierung überlegen. Bei einer richtig großen PV-Anlage würden wir ja direkt im Keller über den Zählerschrank einspeisen, dann kommt der WR natürlich auch in den Keller. Derzeit spielt sich aber alles im DG ab und dort würde ich auch vom BKW einspeisen. Es gibt in den Dachschrägen noch so abgetrennte Abseiten, die aber nur mit Holz verkleidet sind, also kein echter Lärmschutz und auch von der Wärmeableitung/Brandgefahr nicht optimal.
Bin bei meiner Suche jetzt auch auf Yonghui-Solar_Hybrid_WR gestossen, schon mal gehört? Weiß nicht, ob die was taugen, aber die haben auch eine große Palette versch. Hybrid-WR: https://www.yonghuisolar.com/collections/hybrid-solar-inverter
Die kleineren bieten so um die 2kW Leistung und sind überraschend günstig, aber eben China-Ware, vermutlich ohne wirklichen Support. Zur Lüfterlautstärke oder stand-by-Betrieb (glaube um die 30W) findet man kaum Informationen. Und für meine 300Wp wären die auch noch deutlich überdimensioniert.
Die Entscheidung ist wirklich nicht einfach...
Die Multiplus können auch so schon laden ohne ESS
.
Mein Fall ist dieses ESS aber nicht weil es in Kombination mit einem Multiplus und MPPTs die Ladeparameter der MPPTs außer Kraft setzt bis auf den festgelegten Ladestrom. Und im Multiplus selbst kann man zb. keinen festen Abschlussstrom festlegen nur die Konstantspannungszeit.
Auf jeden Fall effizienter als die ganzen China Hybriden.
Hier mal die Effizienz eines Multiplus 24/3000:
Na dann hast du doch schon die perfekte PV Anlage für 100% Autarkie.
Noch drei dicke Multiplus im ESS und ein 100Kwh Akku dazu und es braucht nix weiter
.
Kann man die nicht einfach erweitern?
Ich hatte auch mal einen 1600er MP und jetzt einen 2000er beide sind laut, der 1600er war sogar noch lauter.
Du kannst ihn ja mal fragen ob auf dem Etiket auf dem Karton Angaben zum DC-In stehen wegen dem maximalen Strom, das würde mich auch mal interessieren
.
Richtig nervig ist halt nichtmal so die Lautstärke sondern eher das die Lüfter laufen wie ein Sack Nüsse.
Vernünftige Lüfter rauschen vor sich hin, und sind dann zumindest nach meinem Empfinden auch nicht nervig.
Wenn du bei YT eingibst "Multiplus Laustärke" findest du auch Videos dazu.
Vielleicht ist ein Lüfter Umbau eine Option um Ruhe in die Kiste zu bringen, wie zb. hier zu sehen.
Na das ist doch eigentlich schon perfekt...
Ne kleine Tür rein und Feuerfest isolieren usw..
Nur die Wärme könnte zum Problem werden.
Nee... aber das sind die üblichen China Hybriden die du auch gleich aus Deutschland kaufen könntest (sieht man auch am Display).
Das sind am Ende alles die gleichen Geräte nur mit anderem Gehäuse bzw. Name.
Der 2200er von denen braucht mindestens 60V PV Spannung zum starten und der 1500er 130V.
Und der Standby Verbrauch ist bei den ganzen Kisten hoch und geht so bei 30Watt los...
Die großen Deye die hier gerne mal verbaut werden sollen soweit ich das hier richtig gelesen hatte sogar über 100 Watt ziehen.
Vielen lieben Dank @U-F-O, Du bist einfach der Beste! ![]()
Tja, unsere große 92kWp-Anlage steht in MeckPom in einem kleinen Dorf - 600 km entfernt von uns
- sonst hätten wir uns da sicher schon was abgezwackt.
Die Low-Power-Efficiency ist schon ein großes Problem, da ich denke, dass wir den WR hier oben im DG überwiegend nur an sehr kleiner Last hätten, vielleicht nur 30...100W.
Das wären nur 5-10% der mögl. Dauerlast und damit wäre die meiste Energie vermutlich vergeudet und würde nur den Raum heizen. Dieser neue Multiplus II scheint da ganz gute Werte im low-Last Bereich zu haben, ist insges. aber auch 2 Nummern zu groß fürs erste. Ich nehme an, die ganz kleinen WR sind auch nicht unbedingt viel effizienter im Low-Last-Bereich, oder? Außerdem scheint es kaum gute Geräte für 500-1000W zu geben, wie ich sie anfangs gesucht habe.
Die Installation in den Abseiten scheint mir keine gute Lösung. Erstmal kommt man da nur kriechend über einen langen Gang entlang der Traufe herein, innen ist eine Holzkonstruktion die mit Dämmwolle verkleidet ist - also ungünstig für die Installation eines WR und der Batterie. Außerdem habe ich die Geräte gern unter Beobachtung und das wäre dort sehr umständlich. Was ich brauche ist ein
passiv gekühlter (oder sehr leiser Lüfter) WR (500 - 1500 W)
mit guter Effizienz im Low-Last-Bereich (30...100W)
off-grid (optimal mit zuschaltbarem on-grid-Betrieb)
DC-Eingang PV (20 - 50V, gerne auch bis 100+V)
DC-Batt-Eingang (22...28V)
MPPT-Laderegler optional (nicht zwingend nötig)
reiner Sinus
akzeptabler Preis
Da sieht es sehr mau aus - oder?
Na ob ich das wirklich bin
, man weiß es nicht
...
Ne passt schon ist doch ein Forum, und wenn das für dich nützlich ist freut es mich mich
.
Verstehe, deswegen als Investitionsprojekt.
Die kleineren WR sind schon effizienter als die großen bei kleineren Lasten. Je größer der Wechselrichter und je kleiner die Lasten desto ineffizienter werden sie.
Hier mal die Effizienz eines Multiplus 48V/5000VA im Vergleich zum 24V/3000VA:
Multiplus 48V/5000VA
Multiplus 24V/3000VA
Aber irgentwie hängen wir fest bzw. müstest du wohl Kompromisse eingehen.
Bei 300Wp sollten bei Süd Ausrichtung und sehr gutem Wetter in etwa 1,4Kwh reinkommen.
Mit einem TV, einem PC, und noch bissl Kleinkram bekommt man die schon gut verbaucht. Und wenn du überwiegend nur kleine Lasten hast dann nimm doch einfach zwei Nummern kleiner zb. einen Multiplus 24V/800VA. Du must dann halt nur schauen das du den wegen der Überlast Problematik nicht überlastest wenn du zu große Geräte anschließt. Andererseits haben die Multiplus auch einen Überlastschutz und mit den Einstellmöglichkeiten wird je nach eingestellter Lastgrenze eh auf Netz umgeschalten wie ich dir oben mal erklärt hatte. Und auch wenn du später was größeres baust wie die zwei BKWs dann kommen doch sicher eh Module in Richtung 420Wp zum Einsatz. Ich würde die Anlage einfach für sich lassen und was kleines aufbauen mit einem kleinen Wechselrichter. Zugegeben ist das Preis/Leistungs der kleinen Multiplus aber sehr schlecht wenn man bedenkt das man einen Multiplus 48V/3000VA schon für knapp 500€ bekommen kann.
Nunja das was du suchst habe ich anfangs selbst auch gesucht bis auf das passiv gekühlt, und das gibt es so meiner Meinung nach nicht weil irgentwas immer nicht so schön ist. Normal kommen hier nur die China Hybrid Dinger in Frage und die sind alles andere als Effizient, dazu kommen dann noch die ein oder anderen Problemchen mit den Dingern. Wechselrichter mit PV-Eingang haben immer auch einen MPPT an Bord (bitte nichts mehr mit PWM kaufen). Die China Hybriden werden wohl alle nervig sein was den Lüfter betrifft, der Standby Verbrauch ist hoch und besonders effizient werden sie auch nicht sein. Soviele Optionen bleiben dann halt nicht mehr übrig... entweder günstig und einfach ohne jeglichen Komfort mit einem der erhältlichen 24V Sinus Wechselrichter + deinem Step Down Converter zum laden, oder den kleinsten SSI 10 von Ective mit PV-Eingang aber dennoch kein großer Komfort wo du vermutlich nichtmal die Ladeschlussspannung einstellen kannst. Ansonsten kann ich nur sagen: Victron und einen kleinen MPPT Laderegler dazu... alle erdenklichen Einstellmöglichkeiten die das Bastlerherz begehrt, niedriger Standby, gute Efffizienz. Und ich denke der Lüfter vom 800er wird bei 100 Watt Last kaum bis evt. garnicht anspringen. Falls doch einfach auf leise und gute Lüfter umbauen und fertig (so würde ich das machen). Wie laut die anderen genannten Wechselrichter oben sind kannst du doch einfach testen und wenn sie zu laut sind dann schickst du sie einfach wieder zurück.
Also wo klemmts denn jetzt noch
?
Die Eier legende Wollmilchsau mit allen drum und dran in einem Gerät gibt es leider nicht😉.
Nochmal vielen lieben Dank, @U-F-O, Deine Einschätzung hilft mir schon sehr.
Tja, ich hatte mir die Auswahl wirklich einfacher vorgestellt, aber mir wird langsam klar, dass es die optimale Kombination für mich so nicht gibt. Ich muß wohl Kompromisse machen. Da das Ganze bisher nur eine kleine Testanlage ist und sicher keine Dauerlösung, möchte ich jetzt auch nicht zuviel für ein Gerät investieren, das nur als Übergangslösung eingesetzt wird. Wenn dann eine größere Lösung aufs Dach kommt, dann kommen die kleinen Module ganz weg, bzw. werden aufs Gartenhäuschen für die LED-Beleuchtung im Garten gesetzt o.ä. Von daher tendiere ich doch zu einem einfachen, kleinen reinen Batterie-WR für 24V und lade dann nach wie vor über meine Buckconverter. Wenn ich doch eine Lösung finde, die auch noch für ein 2kWp-BKW passen würde (ggf. Multiplus 1600) wäre ich für die Zukunft auch noch etwas gerüstet (obwohl der Multiplus vermutlich als BKW-Lösung keine Zulassung hat - da nicht gedrosselt bzw. drosselbar?).
Eine ganz andere Lösung wäre Verbraucher zu finden, die man ohne große Probleme auf Gleichstrombetrieb umstellen könnte, wie z.B. Heizgeräte, Wasserkocher etc. Habe mir bspw. selbst einen 24V Tauchsieder gebastelt aus einer Wicklung von 1mm Edelstahldraht auf mit Glasfaser isoliertem Alurohr. Das problematische ist die Verbindung des V2A-Drahts mit dem Cu-Draht - lässt sich nicht weichlöten. Habe es aber mit Silberlot hartgelötet, funktioniert wunderbar. Auch PCs und Laptops laufen ja mit DC, aber das ist mir irgendwie zu kritisch. Beleuchtung geht aber auch wunderbar über DC und ist bei uns schon überwiegend auf DIY LED umgebaut und läuft überwiegend auf 12VDC.
Werde noch ein wenig die Augen offenhalten und dann mal entscheiden müssen...
Die 1er Multiplus haben keinen NA-Schutz wie es die gängigen BKW Mikrowechselrichter haben... NA-Schutz gibt es erst ab dem Multiplus 2.
Viele verbauen dann sowas hier:
Ob das anerkannt wird keine Ahnung.
Ansonsten müstest du dich auch mit dem ESS befassen was die Einspeisung betrifft.
Moin,
sorry, dass ich mich hier mal quer reinhänge, aber der thread ist einfach zu informativ
Ich bin vielleicht schon ein bisschen weiter als paddy, was meine Victron Erfahrungen angeht. Ich habe 2 kleine MPPTs (100/20) an einem 24V Beiakku hängen und bastele an einer Einspeisung in der Nacht herum, um die Grundlast abzudämpfen. Zur Zeit mache ich das mit einem kleinen Hoymiles mikroWR, den ich über eine AhoyDTU regele.
Tagsüber habe ich zusätzlich ein 600W BKK laufen, das mir ungeregelt den Tagesverbrauch drückt.
Jetzt würde ich gerne etwas aufrüsten, um einerseits die ungenutzte Einspeisung des BKKs in den Akku umzuleiten und andererseits den Akku auch nutzen, um die Lastspitzen etwas zu drücken. Ich habe den Verdacht, dass Victron wirklich tolle Geräte baut, die all das können, aber sich durch den Dschungel der ganzen verschieden Typen von Ladereglern, Wechselrichtern und sonstigen Gerätschaften zu kämpfen, braucht gefühlt Jahre
In das ESS Konzept habe ich mich mal ein wenig eigelesen, aber mein Eindruck war, dass man das alles nur mit den Multiplus 2 Geräten machen kann. Jetzt lese ich hier, dass die Vorgänger das prinzipiell auch können
Gilt das für alle Multiplus 1? Oder ist das an einen VE-Bus gebunden? Der 500er und der 800er haben den nicht, richtig?
Gibt es vom ESS Aufbau her neben dem fehlenden NA-Schutz noch andere Sachen, die die MP2 haben, aber die MP1 nicht? Der zweite AC Eingang vermutlich. Aber offensichtlich kann ich auch den AC Eingang nehmen, um vom BKK bei entsprechender Überproduktion den Akku zu laden, oder? So viele Fragen…
Bin jetzt auf die (Hybrid)-WR von EAsun gestossen:
Sie werben mit nur 2W stand-by Verbrauch - was ich aber nicht wirklich glauben kann.
Das Handbuch sieht so aus wie das von nahezu allen chinesischen Hybrid-WR, der gleiche Aufbau, Reihenfolge etc.
Es scheint HMS und HPS-Versionen zu geben, ohne dass ich hier eine Erklärung zum Unterschied finde.
PV-Eingang scheint aber für mich im brauchbaren Bereich zu sein bei der 1500VA-Version (30-80 VDC).
Wirklich schade, dass man kaum verlässliche Infos findet.
Hier noch ein Review zu diesem WR mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen insbes. bzgl. stand-by-Verbrauch:
https://www.youtube.com/watch?v=Gqe6LPMJkvg
Zumindest scheint der Lüfter gut gesteuert und relativ leise.
Sowohl der 500er als auch der 800er haben einen VE.Bus Anschluss.
Schau dir auf der Victron Seite die Bilder an, dann brauchst du nichtmal das Handbuch dazu lesen.
Für ein ESS System ist der VE.Bus auch nötig, und zusätzlich ein Cerbo GX oder Venus OS zb. auf einem Raspberry.
Die MP 1 lassen sich nach meinen Erfahrungen und dem was ich gelesen habe exakt genauso konfigurieren wie auch die MP 2.
Sowohl die MP 1 als auch die MP 2 sind bidirektional (siehe Handbuch) das heißt man kann über den Akku zurück über den AC-In ins Netz einspeisen (NA-Schutz muss aber nachgerüstet werden). Zu den Anschlüssen einfach mal ins Handbuch schauen bzw. die Bilder auf der Victron Seite anschauen da ist alles zu sehen.
Das die 2W Standby nicht stimmen können sollte klar sein...
Ja weil das alles wie ich schon sagte zu 99% die selben Kisten sind nur umgelabelt (siehe Display).
Also ich glaube dem Beitrag hier unter dem Video:
Was den Lüfter betrifft, stimme ich Ihnen nicht zu. Sie könnten leiser sein, da sie nicht an die Temperatur des Schranks gekoppelt sind, in dem sie arbeiten, selbst wenn der Schrank in einem Raum mit einer Temperatur von 15 Grad steht. Auch bei niedrigem Batterieladezustand sind die Werte für Strom und Leistung falsch. Der Sparmodus ist schlecht, es ist nicht möglich, einen Kühlschrank in diesem Modus zu betreiben. Im Normalmodus verbraucht das Gerät 40 W, um ohne Last zu laufen, sodass die Batterie nachts entladen wird.Auch wonaders findet man Beiträge bei denen zum Eigenverbrauch bei diesen Kisten immer was von 30-50 Watt geschrieben wird.Antwort von dem der das Video hochgeladen hat war:
@arnaudmainil6414 Es ist in Ordnung, mir nicht zuzustimmen. Ich habe meine Erfahrungen im Vergleich zu meinem MPP-Solar-Wechselrichter geteilt und die Lüftersteuerung ist beim EASUN (für mich) besser, wenn es um die Änderung der Eingangs- und Ausgangslast geht, die Temperatur habe ich nicht erwähnt. Ich stimme dem Energiesparmodus zu (Sparmodus, wie Sie erwähnen) und verwende ihn aufgrund der verwendeten Impulsmethode nicht selbst. Ich hatte mit keiner der von mir verwendeten Einstellungen ein Problem und die Batterie entlädt sich, während der Wechselrichter eingeschaltet ist. Die meisten Wechselrichter haben eine Standby-Last, es sei denn, Sie kaufen sehr teure Marken wie Victron, die im eingeschalteten Zustand einen sehr geringen Verbrauch haben die Zeit. Alles Gute, Adrian
Und besonders bei niedrigen Lasten dürfte auch die Effizienz sehr schlecht sein...
Wenn du nicht glaubst dann kaufe doch einfach selbst einen und teste... wenn es dir nicht gefällt schickste das Ding einfach wieder zurück.
Ja, du hast recht, hab noch mal nachgeschaut. Allerdings brauchen die noch wieder eine extra-Adapter. Die ganzen Original-Kabel bei Victron sind halt einfach überteuert. Ein VE-direct kann man zwar mit etwas Risiko noch nachbasteln, aber sobald es um den VE-Bus geht, muss man wohl oder übel nochmal in die Tasche greifen.
![]()
Ich hatte mir die ESS-Geschichte vor einiger Zeit am Beispiel des Multiplus 2 angeschaut. in der 48V/3kW Version ist das ja mit um die 500 EUR noch attraktiv, aber die 24V und 12V Versionen gehen mir im Preis dann einfach zu hoch. Und davor, von meinen 24V Blei auf 48V LiFePo zu gehen, schrecke ich auch zurück. Deswegen bin ich begeistert, dass das mit den Multiplus 1 auch geht.
Hast du vor mehrere WR miteinander zu koppeln... 3 Phasen oder parallel?
Nein, vorerst nicht. Du meinst nur dafür braucht man den Adapter (der ja eher wie ein Splitter aussieht)? Wenn ich den (geplanten) Pi mit VenusOS an den MP anschliesse brauche ich nur das MK.3 Interface-Kabel, und das belegt am MP nur einen RJ45 Port?
Nein, vorerst nicht. Du meinst nur dafür braucht man den Adapter (der ja eher wie ein Splitter aussieht)?
Ja
Wenn ich den (geplanten) Pi mit VenusOS an den MP anschliesse brauche ich nur das MK.3 Interface-Kabel, und das belegt am MP nur einen RJ45 Port?
Das MK3 Interface ist nur zum einrichten über VE.Config bzw. Victron Connect.
Danach kommt einfach das RJ45 Kabel dran und ich meine da reicht auch ein normales RJ45:
Hallo zusammen, ich bin gerade im Aufbau meines Multiplus II + Cerbo GX + Pylontech Akku… dabei fällt mir gerade auf: Mir fehlt ein VE Kabel von Multiplus zu Cerbo… Wenn ich das nachschlage, ist es ein UTP Kabel mit RJ45 Steckern… <- kann ich da...
https://www.victronenergy.com/media/pg/The_Wiring_Unlimited_book/de/communication-wiring.html
Aber mal ehrlich selbst das originale Victron RJ45 UTP kostet doch nicht die Welt wenn man nicht gerade 30 Meter braucht.
Und bei allem was du bastelst immer darauf achten das alles galvanisch isoliert ist
.
Das MK3 Interface ist nur zum einrichten über VE.Config bzw. Victron Connect.
Danach kommt einfach das RJ45 Kabel dran und ich meine da reicht auch ein normales RJ45:
Ah, ok. Patchkabel habe ich genug hier rumfliegen
Aber mal ehrlich selbst das originale Victron RJ45 UTP kostet doch nicht die Welt wenn man nicht gerade 30 Meter braucht.
Das Patchkabel nicht, aber 60 Tacken für das MK3 Interface... Da bekomme ich ja schon einen weiteren MPPT 100/20 für ![]()
Und bei allem was du bastelst immer darauf achten das alles galvanisch isoliert ist
.
Ja, ich versuche mich langsam und vorsichtig an diese ganzen Sachen heranzutasten, zumal ich nicht vom Fach bin. Deshalb habe ich mich bei meinen ersten Gehversuchen auch auf 24V Blei beschränkt. LiFePo selber aus Zellen zusammenbasteln und mit BMS auseinandersetzen habe ich mal auf später verschoben. Hab zu viele Sachen gelesen, von denen ich nichts wusste. Dass z.B. so ein BMS bei Unterspannung über Minus/Masse trennt und nicht über Plus, weswegen einem auch mal der Raspi am selbstgebastelten VE-Direktkabel trotz Optokoppler durchschmoren kann oder ähnliches. Ich bin beim momentanen Aufbau ganz klein rangegangen. Hoymiles HM-300, der über den Lastausgang des Ladereglers läuft, damit ich eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit habe, falls meine Programmierung den Akku über Nacht leersaugen will etc. Die 20A vom Lastausgang des MPPT Ladereglers reichen völlig, weil die kleinen Hoymiles sowieso noch tiefere Stromaufnahmen haben. Da hätte auch kein 400er oder 600er mehr gebracht. Ausserdem kann der zwischengebastelte Anlaufstrombegrenzer auch nur höchstens 240W durchgeben.
Naja, will nicht ins Labern verfallen. Jedenfalls mal danke dafür, dass du dich auf meine Anfängerprobleme einlässt ![]()
Habe ein Angebot gefunden für Victron Phoenix 24/1200 gebraucht für 190 Eur - ist das ein guter Preis? Gerät hat wohl ca. 3 Jahre und läuft einwandfrei. Den Schnickschnack des Multiplus brauche ich vorerst nicht und der 1200er hat mehr als genug Power für mein aktuelles Setup und auch noch für späteres BKW.