Geladene / Entladene Energie und Wirkungsgrad ermitteln

Ich überlege gerade, wie ich am sinnvollsten die tägliche geladene und entladene Energie sowie den Wirkungsgrad am besten ermitteln kann.
Ich habe vier Modbus-Register.

  • Aus dem VE.Bus bekomme ich die zwischen Batterie und AC-in geflossene Energie in beide Richtungen.
  • Aus der Batterie bekomme ich die geladene und entladene Energie.

Nun habe ich jeweils die Werte von 0 Uhr bis 14:30 genommen und mal geschaut, was dabei jeweils herauskommt. Soweit sind mir die Werte erstmal klar.

  • Der Teil, der aus AC-in nicht in die Batterie geladen ist, geht in den WR bzw. sind Ladeverluste.
  • Der Teil, der aus der Batterie entladen wurde, aber nicht am AC-in angekommen ist, sind Entladeverluste.
  • Ein Teil sind jeweils die Verbräuche für den WR. Tagsüber, während PV-Überschuss anliegt, aus dem AC-in (PV läuft über SMA-WR). Nachts dann aus der Batterie. Das passt überschlägig sogar recht gut:
    1,87-0,64 = 1,23
    1,8-1,1 = 0,7
    1,23-0,7 = 0,53 (14,3 Stunden je 40 Watt für den WR = 0,58)

Liege ich mit meiner Einschätzung richtig?

16.07. 0 Uhr 16.07. 14:30 Differenz
228.76_Energy_from_AC-In_1_to_battery 7,01 8,88 1,87
228.86_Energy_from_battery_to_AC-in_1 3,15 3,79 0,64
225.302_Charged_Energy 48,7 50,5 1,8
225.301_Discharged_Energy 37,4 38,5 1,1