Garage Singel-Split oder Haus Multi-Split und wie schauts mit der Bafa?

Bei Multisplit würde ich das so sehen. Ich glaube, es gibt Innengeräte, die bei größerer Leistung auch etwas größer gebaut sind, also mehr Wärmetauscherfläche haben. Dann müssten die sogar noch effizienter bei geringerer Leistung sein. Wenn man also 1kW Heizleistung braucht, wäre dann ein 5kW IG effizienter, als ein 2kW IG.

Das sind aber eher theoretische Überlegungen, im Bereich Multisplit habe ich keine praktischen Erfahrungen.

Man ist ja bei Multisplit auch nicht völlig frei, die Hersteller lassen nur gewissen Kombinationen zu, wo die Summe der IG-Leistungen nicht irre viel größer sein kann, als die Leistung des AG. Man kann also kein 4kW Außengerät mit 3 Stück 4kW Innengeräten kombinieren. Das lässt der Hersteller gar nicht zu.

Mensch, mich stört noch der niedrige SCOP Wert... da schafft Daikin bei der kleinen Anlage mehr.

Können wir nochmal auf die Rechnung für den niedrigsten Modulationswert eingehen?

Wie ist die Formel um ihn von Cond-C / D zu errechnen?

Bei Cond-D wird die Anlage nach Vorgabe mit 15% ihrer Nennleistung betrieben. Bei Cond-C mit 35%.

Jetzt mal ein Beispiel, eine ATXF25E:

https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/202060585

Da siehst du Cond-D liegt bei 1,06 kW und Cond-C bei 0,92 kW.

Wie kann das nun sein, dass 15% 1,06 kW sind und 35% 0,92kW? Meine These ist hier: Die Anlage kommt gar nicht weiter runter, weshalb man bei CondD sehr stark davon ausgehen kann, das die 1,06 kW die niedrigste Leistung ist, die die Anlage dort kann.

Wenn das so ist, dann kann man über CondD auch die minimale Aufnahmeleistung berechnen: 1,06 / COP 6,8 = 156 W.

Rechnet man für Cond-C aus, sind es 0,92 kW / 5,56 = 165 W. Also ganz ähnlich, da gehe ich auch davon aus, dass die Anlage hier auch am untersten Level ist.

Das scheint bei vielen Anlagen so zu sein, dass die bis Cond-D mit 15 % ihrer Nennleistung gar nicht mehr runter moduliert kommen und man über Cond-D dann immer die unter Modulationsstufe bestimmen kann.

Hier eine Perfera Cold Region 4kW RXTM40R:

https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/201724451

Cond-D: 1,74kW / 7,78 = 224 W

Cond-C: 1,47 / 6,57 = 224 W

Und hier eine Mitsubishi 3,5 kW Hyperheating MSZ-LN35VG2:

https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/199572687

Cond-D: 1,2 kW / 8 = 150 W

Cond-C: 1,3 kW / 6,6 = 196 W

Hier sieht man: Weil diese Anlage sehr weit runter modulieren kann, liegt sie bei Cond-C schon über ihrer niedrigsten Modulation. Aber Cond-D muss definitiv ihre niedrigste Modulationsstufe sein, denn die Leistung ist ja bei 15% kaum niedriger als bei 35%.

Fazit: Egal welche Anlage, wenn man bei Heating Cond-D die Leistung / COP teilt, hat man die minimale Aufnahmeleistung bzw. die unterste Modulation. Und fürs Kühlen sollte das mit Cooling Cond-D genauso funktionieren.

Genau so habe ich es auch verstanden. Das macht auf jeden Fall Sinn.

Und bei Cond B wird der Referenz SCOP angegeben.

Die 6.8er kommt dann auf 320 W

Die 8er auf 390 W

Bei der vergleichbaren Daikinanlage:

Die 6.8er kommt auf 520 W !!!!

Die 8er auf 380 W

Der Klimatechniker empfiehlt übrigens Samsung als am sparsamsten und leisesten. Bei der Marke habe ich mich noch nicht umgeschaut. Laut deinem Know-How nicht verbreitet. Und ein 4er Multisplit gibt es nur mit 8kW und kommt auch nur auf eine niedrigste Modulation von 612.

Und günstig angeboten hat er Hisense, findet sich allerdings nicht bei Eurovent und habe bislang nichts gutes gelesen, auch wenn er davon überzeugt ist und sie selbst verbaut hat. Er wählte die 8kW Variante.

Außeneinheit:
1x4AMW81U4RAA 8kW Kühlen 9kW
Heizen
Inneneinheiten:
2x DJ15XDOCG 1,5kW Kühlen 1,8kW
Heizen
1x DJ25VEOCG 2,5kW Kühlen 2,8kW
Heizen
1x DJ35VEOCG 3,5kW Kühlen 4,0kW
Heizen

Das ist eher Zufall, das der COP da gleich dem SCOP ist. Der SCOP wird über ein Jahresprofil berechnet, also x-Stunden bei Temperatur x, y-Stunden bei Temperatur y usw. Die genauen Vorgaben findet man irgendwo in Normen dafür festgelegt.

Aber trotzdem: Oft liegt SCOP und COP bei Cond B recht nahe beieinander.

Hisense: Viel findet man im Internet dazu nicht. Ich kenne einen Fall in einem Forum, da ging das mit Hisense nicht gut aus. Generell scheint Hisense eine Firma zu sein, die durchaus ordentliche Sachen bauen. Ich hab die auch schon einige Male bei größeren Anlagen in Krankenhäusern und bei Verwaltungen gesehen.

Ich würde sie deshalb nicht nehmen, weil man da viel Ungewissheit einkauft. Dann doch lieber eine etablierte Anlage, wo man im Internet auch zahlreiche Leute mit Erfahrungen findet.

Man muss auch noch unterscheiden: Kühlbetrieb kann fast jede Anlage gut. Im Heizbetrieb gibts hingegen größere Unterschiede, da würde ich nur kaufen, was sich da schon bewährt hat. Viele Klimatechniker wissen nichts über die Qualitäten beim Heizen, weil Heizbetrieb in Deutschland fast unbekannt ist. Und im schwedischen Forum scheint Hisense auch keine Bedeutung zu haben. Die heizen ja viel mit Split-Klima.

@win Wie erklärst du dir die Diskrepanz des niedrigsten errechneten Modulationswertes im Bereich Heizen von 382 W im Vergleich zur niedrigsten Nennleistung von 700 W auf dem Datenblatt?

Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW 2,03 (0,7~3,06)
CondD ph 2.55 / COP 6,55 = 382 W

Kannst du mal das Datenblatt der Anlage verlinken, um die es geht?

DE_18_RAC-Multi_R32_150dpi.pdf (1.5 MB)

CU-4Z80TBE

Schwer zu sagen, aber Hersteller schreiben teilweise falsche Werte in ihre Datenblätter. Ist mir so bei der Daikin ATXF25E so gegangen. Hersteller schreibt, 310W beim Kühlen und 250W beim Heizen. Real sind es 105W beim Kühlen und 150W beim Heizen.

Kann natürlich auch andere Gründe haben, vielleicht stimmen die Eurovent-Daten nicht. Oder es kommt darauf an, welche Innengeräte angeschlossen sind.

Wenn du im Datenblatt mal bei der CU-3Z52TBE schaust, da ist definitiv ein Fehler bei den Werten. Dort steht: 1,47(3,20-2,17).

Wobei aber wohl einige Anlagen deutlich höhere Minimalleistungen haben gegenüber Eurovent-Berechnung.