ich bin im Moment dabei die letzten Details meiner geplanten Anlage zu planen. Nun kommen ein paar Fragen auf, wo ich noch unsicher bin. Ich hänge einfach mal meinen WIP Plan an.
73930=11847-Schema_PV_Speicher.pdf|attachment (136 KB)
Daher nun noch meine Fragen:
- Absicherung Zuleitung Batterie: Akkus entladen mit 1C wären 280A, das Seplos BMS ist mit 200A angegeben, also 200A in den NH-Trenner? Oder eher weniger?
- Notstromkreis AC OUT 1 / Fronius Symo 5.0 braucht es hier einen Extra FI? Der Symo hat ja wohl einen eingebaut. Alle Stromkreise die dahinter kommen hätte zusätzlich noch normale 30mA FIs. Wo kommt die Absicherung der Leitung am sinnvollsten hin, nahe an den Symo, oder nahe an die Victrons?
vielleicht hat da jemand ein paar Tips für mich.