Fügen Sie die neue HMI-Datei hinzu, ohne sie funktioniert es nicht.
oder Funktion falsch verstanden?
"Asymmetrische Phasenansteuerung: Wenn die Lasten am Lastanschluss ungleichmäßig auf die drei
Phasen verteilt sind und der Wechselrichter im Netz-Betrieb arbeitet, wird durch Aktivieren dieser
Funktion eine gleichmäßige Leistungsaufnahme aus den drei Phasen des Netzes sichergestellt."
Alternativ Englisch:
"Asymmetric phase feeding: When the loads connected to the Load port have an unbalanced distribution on the three phases and the inverter is working in on-grid mode, enabling this function will ensure an equal power absorption from the three phases of grid."
Es ändert sich nichts, mit oder ohne Hacken
Welche gehört zu der 1190?
Sie haben Recht, es ist schwierig zu entscheiden, welches HMI nun dazu gehört.
Ich habe mit dem Support gesprochen; C060 und C073 sind weiterhin verwendbar.
Um die Leistung anzupassen, installieren Sie die Firmware C070 und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor (3K–12K bzw. 14K–20K). Anschließend können Sie die gewünschte Firmware, z. B. C073 oder C060, installieren.
Den englischen Text finde ich deutlicher. Es geht also nur um asym. Lasten am LOAD Anschluss, für die dann aus dem GRID symmetrisch über alle Phasen Strom bezogen wird.
In D eher nicht so interessant.
Ich hätte eine Frage zur Schieflast auf der Inverterseite beim 20K was kann der 20K maximal Schieflast ? und was wurde für Deutschland eingestellt? den am Grid Ausgang bzw Eingang ist klar das nicht mehr Schieflast als 4,7kW sein darf was könnte der 20K aber auf der Inverterseite richtung Load ausgeben?
Gute Frage. Aber er schleift ja dann nur durch. Ist also sowas wie ne normale Grid-Durchleitung mit Phasenverschiebung?
Ja den genau das wäre ja das Interesannte daran, auf der Grid Seite Regelkonform bleiben und auf der Loadseite eben die maximale Schieflast mit Akku zum Beispiel Nutzen.
Na ja, wenn er on-grid ist, muss er ja auf der grid Seite das ausgleichen was an LOAD gesamt entnommen wird. Eigentlich kann er ja auf der LOAD Seite nur die angegebene unsymetrie liefern, waren glaube 60% wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Alles was darüber ist, scheint er ja nicht mehr auszugleichen auf den anderen Phasen um auf Null zu kommen. Scheinbar ist die Symetriegrenze in die FW als Grenze eingebaut worden, da früher ja fast 100% (Mr. Mining) Schieflast ging. Was aber bestimmt nicht gut für die Endstufen ist.
Dazu noch mal eine Frage an die, die immer das Problem bemängeln. Hängt ihr am LOAD Ausgang mit allem dran? Wenn ja, sollte ja "Asymmetric phase feeding" das ganze auf der GRID Seite ausgleichen, wenn das nicht geht, Störung auf machen.
Habe eigentlich fast alles Symmetrisch bei mir, noch dazu hängt im Normal nix an LOAD. Aber das könnte man schnell testen, LOAD mal mit 7kW 1P belasten und den Schaltet testen. Damit Störung auf machen.
Hilft nur, Schief-last verringern.
Noch mal ne Frage zum "Leistung steigern" wenn ich aus dem 15k einen 20k mache, und am GEN Anschluss einen weiteren WR anschließe mit 10kW, die PV am 20k mit 15kWp ist.
Wenn ich den 20k auf die max. möglichen 20k stelle, würde er sich runter regeln, wenn der 10k wirklich mal 10k Leistung liefern würde? Oder schiebt der trotzdem mit 20k ins netz zu den 10k vom anderen WR? Oder ist die Begrenzung im 20k nur für sich selber?