Erfahrungswerte MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VGHZ2

Hallo liebe Community,

gibt es bei euch jemanden, der die Kombination

MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VGHZ2

bereits in Betrieb hat und mir etwas über die minimale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb durch Modulation sagen kann?

Vielen Dank :slight_smile:

LG

Kannst du dir über die Eurovent Daten ausrechnen: CondD nehmen und dort Heizleistung/COP rechnen. In deinem Fall 1100 / 8,32 = 132 Watt.

@win Spitze vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal eine bestellen :slight_smile:

Die gehen bei mir in der Praxis sogar noch etwas weiter runter. So ~100 Watt minimale Leistungsaufnahme habe ich schon oft gesehen.