Hallo liebe Community,
gibt es bei euch jemanden, der die Kombination
MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VGHZ2
bereits in Betrieb hat und mir etwas über die minimale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb durch Modulation sagen kann?Vielen Dank
LG
Hallo liebe Community,
gibt es bei euch jemanden, der die Kombination
Vielen Dank
LG
Kannst du dir über die Eurovent Daten ausrechnen: CondD nehmen und dort Heizleistung/COP rechnen. In deinem Fall 1100 / 8,32 = 132 Watt.
@win Spitze vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal eine bestellen
Die gehen bei mir in der Praxis sogar noch etwas weiter runter. So ~100 Watt minimale Leistungsaufnahme habe ich schon oft gesehen.