Hallo liebe Community,
gibt es bei euch jemanden, der die Kombination
MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VGHZ2
bereits in Betrieb hat und mir etwas über die minimale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb durch Modulation sagen kann?Vielen Dank ![]()
LG
Hallo liebe Community,
gibt es bei euch jemanden, der die Kombination
Vielen Dank ![]()
LG
Kannst du dir über die Eurovent Daten ausrechnen: CondD nehmen und dort Heizleistung/COP rechnen. In deinem Fall 1100 / 8,32 = 132 Watt.
@win Spitze vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal eine bestellen ![]()
Die gehen bei mir in der Praxis sogar noch etwas weiter runter. So ~100 Watt minimale Leistungsaufnahme habe ich schon oft gesehen.