Erdung

Moin

Der Eli war da und da kam die Frage auf, ob man von der Tiefenerdung, die nah am PV-Anlage gemacht wird auch ein PEN 16 mm² von der neu gesetzte Tiefenerdung bis zum Zählerschrank verlegt werden muss. Bei mir wäre es 50 Meter, ich frag mich warum, da bei der Zuleitung bei 5 × 10 mm² oder 5x 16 mm² ein PEN schon mit drin ist.

Also PEN vom Tiefenerder ist die falsche Formulierung, das kann nur eine PE sein, der dafür sorgt, dass deine Elektroinstallation geerdet ist. Das hat mit dem PEN vom Zählerschrank nichts zu tun, der ist ja dann viel weiter weg beim Trafo des Versorgers geerdet.

Warum setzt du den Tiefenerder 50m weit weg von der Potenzialausgleichsschiene?

Wenn der Tiefenerder für den Potentialausgleich da ist (bei 50m Pflicht), muss der mit der zentralen PAS mit 1x16 verbunden werden

blöde Idee, da nimmt man besser gleich ein Erdungsband oder ähnliches als Verbindung, keine teure, isolierte Leitung

aus: VDE-Schriftenreihe 160 Blitzschutzsysteme 2
5.3 Erdungsanlagen von benachbarten Gebäuden sind miteinander zu verbinden, wenn energie- und informationstechnische Leitungen zwischen diesen Gebäuden verlaufen. Über Kabeltrassen von leittechnischen Kabeln sollten grundsätzlich Erdungsleiter verlegt werden, die mit der jeweiligen Gebäudeerdungsanlage zu verbinden sind.

weil dort der WR von der PV-Anlage sitz

Kein Blitzschutz, nur für die Erdung der PV und Wechselrichter. Dazwischen ist kein Graben, sondern der Verlauf den Kabeln und PE ist am Dachstuhl entlang.

Mist....... mich wundert es das die PE im 5x16 mm² nicht ausreicht.:face_with_raised_eyebrow:

Beschreib doch nochmal ganz detailiert die Situation, damit man nicht raten muss. Dann kommen vielleicht nochmal sachdienliche Hinweise.

Der PE im Kabel ist "Schutzerde", das andere ist "Erdung und Potentialausgleich" zwei verschiedene Dinge die nur an einer Stelle zusammenhängen (Haupterdungspunkt)

Wieso hat der WR einen extra Erder bekommen? Wenn der im selben Gebäude sitzt ist das äußerst ungewöhnlich.

Es ging weniger um "Blitzschutz" als darum das der dortige Hinweis alles sehr gut erklärt, aber in deinem Fall reicht auch VDE 0100-540

Wenn in der elektrischen Anlage ein Erder vorhanden ist, muss dieser durch einen Erdungsleiter mit der Haupterdungsschiene verbunden werden.
ANMERKUNG Eine elektrische Anlage benötigt keinen eigenen Erder.

Das ist (jedenfalls nach ÖVE Regeln) falsch. Bei 50m Abstand muss vermascht aufgebaut werden. Hab hier in ner 120m langen Halle 35mm² reingezogen, jeder Branschutzbereich eigene UV jeweils mit Erder und 1x16 Stich zum Hauptpotausgeich