vorweg wir haben einen Elektriker. Ich möchte es aber auch verstehen. Und da kommen leider keine Erläuterungen.
Wie wird die Panasonic Wärmepumpe elektrisch genau angeschlossen?
Inneneinheit und Außeneinheit jeweils mit einer Sicherung plus Datenkabel zwischen den Elementen oder Nur die Inneneinheit am Zähler und dann Kabel zur Außeneinheit? Im Handbuch ist das nicht erklärt. Und welche Label sind dafür genau notwendig?
die Installationsanleitung gibt auf Seite 6 doch sehr genau an, was gemacht werden soll:
“Zur Verbindung von Hydromodul/Speicher-Einheit und Außengerät ist ein zugelassenes flexibles Kabel mit Polychloroprenmantel, Kurzzeichen 60245 IEC 57 zu verwenden. Die folgende Tabelle zeigt die Kabelquerschnitte.” → 4x2,5mm²
Und nach meinem Verständnis noch 2 Netzkabel ans Innengerät, Material, Querschnitt, Sicherung und RCD sind auch genau angegeben…
Vielen Dank. Das hatte ich auch gelesen. Ich kann es nur nicht so ganz logisch nachvollziehen, warum die Inneneinheit 2 Netzkabel bekommen soll und die Außeneinheit gar keine - also nur das Berbindungskabel.
I.d.R. ist es so, dass die Anlage einen elektrischen Heizstab hat - der zugeschaltet wird wenn die Leistung der WP nicht ausreicht oder eventuell zugeschaltet wird wenn die WP defekt ist etc.
In dem Fall wird oft der Heizstab extra abgesichert.
Die Inneneinheit (ausgenommen ggfs. extra abgesicherter Heizstab) benötigt gewöhnlich nicht viel Strom, deshalb reicht es, wenn das Kabel nach aussen inkl. Steuerung durchgeschleift wird.
Wie es im konkreten Fall ist, kommt dann auf das Gerät an.
Stehe vor der ähnlichen Frage. Als Anschluß ist ja angegeben: 1x 2,5 mm² 2A Vorsicherung oder 2x 1,5mm² 16 A Vorsicherung. Ich habe im Aufstellungsraum einen Drehstromanschluß 2,5 mm² mit 16 A 4 poliger Absicherung. Und einem extra FI Typ B. Das Anschlußbild zeigt 2x einen Nulleiter. Im Haus gibt es ohnehin nur einen Nulleiter. Kann ich 2 Phasen des Drehstromanschlusses auf die beiden Anschlüsse führen und den Nulleiter in dem Anschlußkasten aufteilen? Die 2x 1,5mm² müssen ja auch irgendwo herkommen. Aus dem Zählerkasten. Bei mir eben aus dem Verteilerkasten in der Nähe der Inneneinheit.
Die Anlage hat 2 Anschlüsse. Einen für den Kompressor und Co und Einen für den elektrischen Heizstab. Durchgemessen. Die beiden Nulleiteranschlüsse sind getrennt. Das könnte ich jetzt an 2 Phasen anschließen. Was ich nicht weiß, ob dann die 400V, welche im System anliegen, Probleme bereiten. Es steht eben nicht richtig da, ob 2 Phasen verwendet werden können oder ob Beides mit 1 Phase gespeist werden muß.
Sorry, war völlig auf dem falschen Dampfer, ich dachte, es geht um eine kleine Split-Klima, aber das ist ja eine LWWP.
Ich würde vermuten, dass das 2 getrennte Phasen sein dürfen. Die 2 Neutralleiteranschlüsse mache auch Sinn, weil der Strom des Heizstabes nicht über den Neutralleiter des Verdichters laufen soll. Aber klar ist natürlich, dass das im Verteiler, wo du das dann anschließt, alles wieder zu einem Neutralleiter wird.
Bei Drehstrom sollte sich ja der Neutralleiterstrom bei 2 Phasenbelastung nicht verdoppeln. Bei symetrischer Belastung ist er sogar Null. Die Frage ist ja, was Panasonic empfiehlt bzw. vorschreibt . Das kann kein Elektriker beantworten. Aber Jemand, der so eine Anlage schon installiert hat. Da sollte es ja Einige geben.
Was sind denn die maximalen Ströme für die WP und den Heizstab? Gerade für den Heizstab wirds doch bestimmt knapp mit der 2,5mm² Leitung, oder reicht das?
Der Heizstab der Aquarea hat eine Leistung von 3kW. 13A. 2,5mm² sind mehr als ausreichend. 1,5 mm² würden reichen. Schreibt Panasonic ja auch bei 2 Leitungs- Anschluß.
Darum geht es aber gar nicht, sondern, ob man die einphasige Einspeisung zweier Verbraucher der Wärmepumpe über ein Kabel an zwei Phasen realisieren darf.