Elektriker weigert sich Victron MP 5000 anzuschließen

Hallo zusammen,
mein Elektriker sagt mir, dass er meinen Victron MP II 5000 leider nicht anschließen kann, da er eine Leistung von 5kVA hat und das mehr als die erlaubten 4,5kVA für einphasigen Anschluss wäre. Laut TAB wäre das nicht erlaubt.

Nun ist es doch aber so, dass der 5000 er eine Zulassung hat. Wie hängt das zusammen? Die 5000 er werden doch massenweise verkauft und sicherlich auch eingesetzt, auch in der einphasigen Variante!

Er meint weiter, dass die Batterien im Marktstammdatenregister eingetragen werden müssen. Und das geht wohl nur mit einer Nummer des EVU. Das dazu notwendige Formblatt ist für DIY-Akkus eigentlich nicht ausfüllbar. Ist diese Aussage überhaupt richtig?

Grüße

E-Rookie

Hol dir das Zertifikat nach VDE-AR-N 4105 von Victron und zeig ihm das. Hat er auf das Typenschild geschaut? Mein Multiplus 5000 ist angemeldet.

Die Anmeldung im Marktstammdatenregister kann dem Elektriker doch egal sein. Ich habe meine Batterien nicht angemeldet. Das geht mir zu weit.

Der 5000er MP2 hat eine Inverter-Leistung von 4kW, und liegt damit unter der Schieflastgrenze von 4,6kW.

Deswegen stellt man in der konfig ja den Netzcode ein, in Österreich und sorgt der dafür das der MP maximal mit 3,6kW eingespeist ist mir gesagt worden wenn man ihn einphasig nutzt.

Das ist zwar falsch, aber auch egal. Die Schieflastgrenze liegt nicht bei 4,6kW, sondern bei 4,6kVA. Und von denen hat der 5000er halt 5, was prinzipiell zu viele sind.

Deshalb hat Victron den schon lange im entsprechend Grid-Code für Deutschland auf 4,6kVA begrenzt. Nur das passende Zertifikat dazu gabs lange nicht. Aber seit ca. Ende letzten Jahres gibt es das jetzt auch.

Runterladen, dem Elektriker zeigen, und fertig.

Oliver

2 „Gefällt mir“

Im Zweifelsfall einen anderen Elektriker beauftragen