Die ist halt in der WP drin. Da muss ich eh mal schaun, was das für eine sit.
Das hier soll ja erstmal quickndirty werden.
Und wie macht sie das bei einer Fußbodenheizung? Die ist doch aus exakt diesen Rohren aufgebaut.
Hab ich sogar einen hier hängen. Aus der Zeit als die Werkstatt noch mit der Gasheizung geheizt wurde.
Aber ich will dait ja leiser werden.
Ich heize hier ja momentan mit einer LLWP. Die ist mir nur auf Dauer zu laut.
Außerdem will ich Erfahrung mit der Steuerung der LWWP machen.
Der 500l Puffer der nacher an die Heizung kommt, steht schon hier. Den wollt ich aber eigentlich weglassen weil er in einem Unbeheizten Bereich stehen wüde.
FBH hat meistens auch noch Estrich drumherum und kann viel Wärme in den mehreren Tonnen Material speichern.
Rohrschlange an der Luft hat nur wenige Gramm Luft drumherum.
100m 16x2 haben gerade mal 11l wasserinhalt.
Wenn das Rohr dann auch nur etwas auseinandergezogen ist, gibt das nicht viel Wärme ab.
Evtl. läuft die WP nur wenige Minuten bevor sie abschaltet.
Erfahrungen mit falscher Hydraulik ergeben dann auch evtl. nur: so funktioniert es schonmal nicht soo gut. Das wird mit dem späteren Haus nichts zu tun haben. (Wenn es um die Heizungssteuerung an sich geht und nicht um Erfahrung zum Bedienteil).
Da kann ich nicht so ganz mitgehn. Die Speicherkapazität ist im Estrich höher, aber es gibt auch Systeme mit Trockenestrich und da liegen die Rohre einfach in EPS.
Und bei Wand oder Deckensystemen kann man ebenfalls einfach mit Rohren auskommen.
Deshalb habe ich ja eine größere Länge eingeplant.
Zur Not hau ich noch nen alten Röhrenheizkörper dazwischen.
Haue ein paar alte Heizkörper rein. Das ist wenigstens berechenbar. Ich mußte mal Wasser improvisiert runter kühlen. Ich nahm ein 300 Liter Fass einen Heizkörper und los ging es. Es reichte nicht wirklich. Dann kam noch ein alter Gebläseheizer leihweise vom Installateur dazu. Das reichte dann. Die Lieferung der Wärmepumpe ließ auf sich warten und die Produktion mußte laufen.
Drei Verschaltungsmehoden? Ich würde parallel schalten, damit hat jeder HK etwa die gleiche Temperatur. Strömungswiderstand ist auch geringer.
Du brauchst noch unbedingt einen Windkessel und Überdruck Ventil damit das Zeugs nicht in die Luft fliegt, Boiler wird gar nicht so notwendig sein wenn der Druck durch den Windkessel in Grenzen bleibt.
Ich hatte damals ein offenes druckloses System, da wurde nur ständig Wasser in einem offenen Kanister nachgefüllt, dafür gefahrlos.