Eine Ost Süd Süd West Photovoltaikanlage

Liebes Forum,
ich überlege gerade den Bau einer kleinen Anlage (3 bis 4 KWp) Nutzen möchte ich folgende Flächen:
Gartenhütte mit Ost West Ausrichtung es passen 2 bis 3 Module auf eine Dachseite
Südfassade dabei ein paar Module direkt an die Fassade (soll im Winter mehr Strom erzeugen?) und ein paar aufgeständert.

Ziel ist es möglichst viel Strom über den Tag verteilt zu produzieren.

Da es sich um 4 Standorte handeln wird tendiere ich zu Solaredge oder Tigo. Alternativ habe ich an 4 kleine Wechselrichter gedacht.

Bei den Modulen wären 10 Module a 400 Wp ideal (was halt verfügbar ist...)

Akku ist nicht geplant.

Ziel ist es für die Anlage maximal 5000€ zu investieren sowie viel eigene Arbeitskraft.

Ich bitte um Zahlreiche Ideen und Erfahrungen :slight_smile:

Liebes Forum,
ich überlege gerade den Bau einer kleinen Anlage (3 bis 4 KWp) Nutzen möchte ich folgende Flächen:
Gartenhütte mit Ost West Ausrichtung es passen 2 bis 3 Module auf eine Dachseite
Südfassade dabei ein paar Module direkt an die Fassade (soll im Winter mehr Strom erzeugen?) und ein paar aufgeständert.

Ziel ist es möglichst viel Strom über den Tag verteilt zu produzieren.

Da es sich um 4 Standorte handeln wird tendiere ich zu Solaredge oder Tigo. Alternativ habe ich an 4 kleine Wechselrichter gedacht.

Bei den Modulen wären 10 Module a 400 Wp ideal (was halt verfügbar ist...)

Akku ist nicht geplant.

Ziel ist es für die Anlage maximal 5000€ zu investieren sowie viel eigene Arbeitskraft.

Ich bitte um Zahlreiche Ideen und Erfahrungen :)
Servus! Ich würde als einfachste und effektivste Lösung Module + Microwechselrichter sehen. Du brauchst nur ein Stromanschluss, am besten unterschiedliche Phasen. Aktuell sind in der Tat 410 Watt-Module "gut verfügbar".

Grüße - Andre

Mehr Wechselrichter = mehr teuer.

Bei 4 Standorten reichen 2 WR mit je 2 MPPT Eingängen. Natürlich mit den Daten der Module abstimmen.
Phasenaufteilung hängt von den Örtlichkeiten ab. Wenn der Aufwand gleich ist, aufteilen.
Bei einer Phase brauchst schon einen dickeren Draht min. 2,5 vermutlich eher 4mm2 (Spannungsabfall, Verlegeart) und teurere Sicherung.